埋地施工,参照的标准是什么?
答:
9.1.2 输送生活给水的
管道
应采用塑料管、复合管、镀锌钢管或给水铸铁管。塑料管、复合管或给水铸铁管的管材、配件,应是同一厂家的配套产品。9.1.3 架空或在地沟内
敷设
的室外给水管道其安装要求按室内给水管道的安装要求执行。塑料管道不得露天架空铺设,必须露天架空铺设时应有保温和防晒等措施。9.1.4
消防
水泵接合器...
消防管道
一般在什么位置?
答:
《建筑电气工程施工质量验收规范》(GB50303-2015)有下述规定:
消防管道
是在管道外皮距离梁下50mm的位置
敷设
的。梯架、托盘和槽盒安装,当设计无要求时,梯架、托盘和槽盒即支架安装应符合规定,配线槽盒与水管同侧上下敷设时,宜安装在水管的上方。电缆从底部引出和从侧面引出的桥架。它们的高度和宽度...
...请详细说明 比如烟感 温感
消防管道
手报 都需要预留点 这是消防预...
答:
3、防排烟系统:通风要注意风口风阀,管子穿墙的预埋留洞工作,一般情况下是土建做的,但是要提前沟通,会要求配合留洞的大小及位置。一般来说,
消防管道
预埋要埋到当地冻土层以下,这是为预防水管冬季被冻以影响消防供水.地面以上的
消防管路
一般都为室内
敷设
,不会穿出建筑的最高点.如果一定要穿出屋面,...
消防
工程都包括什么?
答:
具体
资料
有:①隐蔽工程 报验申请表②隐蔽工程检查记录表、③线管检验批质量验收记录表。 各个现场要求不同准备5份,甲方,监理,总包,
消防
公司,归档。有备无患,祝你好运!~...>> 建筑消防工程主要包括哪些系统 消川系统概述 一、火灾自动报警 1管、线
敷设
2火灾探测器 2-1点型火灾探测器 2-2线型火灾探测器 ...
消防管道
一般在梁下多少米?
答:
二,参照《建筑给水排水及采暖工程施工质量验收规范》(GB 50242---2002)下
消防管道
埋深要求,在无冰冻地区,埋地
敷设
时,管顶的覆土埋深不得小于500mm,穿越道路部位的埋深不得小于700mm。为提高工程建设科学管理水平,保证工程质量和安全,降低工程造价,缩短工期,节能、节水、节材、节地,促进技术...
消防
给水
管道
埋深要求
答:
为钢丝骨架塑料复合管的埋置深度
答:
消防管道
为钢丝骨架塑料复合管的埋置深度不得小于500mm。参照《建筑给水排水及采暖工程施工质量验收规范》(GB50242—2002)下消防管道埋深要求,在无冰冻地区,埋地
敷设
时,管顶的覆土埋深不得小于500mm,穿越道路部位的埋深不得小于700mm。为提高工程建设科学管理水平,保证工程质量和安全,降低工程造价,...
地下室
消防管道
粱下
敷设
是在筏板中吗
答:
不是的,这个
消防水管
是梁下50mm间距
敷设
,是在梁下面明敷设的。