00问答网
所有问题
当前搜索:
消防给水管道敷设
消防给水管
dn25是dn多少
答:
根据《自动喷水灭火系统施工及验收规范》要求:
消防管道
的规格用公称直径DN表示,而不是DH。1、公称压力PN≤1.0Mpa,消防管道采用低压流体输送用镀锌焊接钢管,管壁厚度如下:DN65,壁厚S=4.0mm;DN80,壁厚S=4.0mm;DN100,壁厚S=4.00mm;DN125,壁厚S=4.00mm;DN150,壁厚=4.5mm;GB/T...
室内
给水管道
布置形式有哪些?各有哪些优缺点
答:
室内
给水管道
布置形式有:明敷,便于检修,但影响美观。暗敷,不影响美观,钉钉子时要注意管道走向,不然戳穿了就很麻烦。屋顶上
敷设
要有防锈、防老化措施。吊顶内敷设要在电线桥架之下。埋地敷设要有防碾压措施。架空敷设要连接牢靠,防止脱落、脱节。室内给水系统按其用途可分为:生活给水系统,生产给水系统...
高层住宅
给排水
及
消防
系统的设计?
答:
当然,各地区还需要征得当地有关
消防
支队建审人员的意见综合考虑。这里需要注意的是地下室和半地下室的区别:地下室,是指房间地面低于室外地平面的高度超过该房间净高的1/2者;半地下室,是指房间地面低于室外地平面的高度超过该房间净高的1/3,且不超过1/2者。1.3
给排水管道
的
敷设
设计给排水管道明敷设时,常沿墙、...
消防
控制室内能否布置
给排水管道
答:
2 附设在建筑物内的
消防
控制室,宜设置在建筑物内首层的靠外墙部位,亦可设置在建筑物的地下一层,但应按本规范第7.2.5 条的规定与其它部位隔开,并应设置直通室外的安全出口;3 严禁与消防控制室无关的电气线路和
管路
穿过;4 不应设置在电磁场干扰较强及其它可能影响消防控制设备工作的设备用房...
室内
给水管道
有哪几种方式?
答:
室内
给水管道
管网布置应满足哪些基本要求
答:
小区的室外给水管道与其他地下管线及乔木之间的最小净距,应符合本规范附录B的规定。3.5.2A 室外给水管道与污水管道交叉时,给水管道应敷设在上面,且接口不应重叠;当
给水管道敷设
在下面时,应设置钢套管,钢套管的两端应采用防水材料封闭。3.5.3 室外给水管道的覆土深度,应根据土壤冰冻深度、车辆...
消防管道
阀门安装标准
答:
管道
DN25-40的一般距墙梁、柱、楼板控制在40-50mm、DN50的控制在60mm、DN70-200的一般距墙梁、柱、楼板的最小距离正好同管道直径一样;管道与支架距离DN25的3.5m、DN32的4.0m、DN40的4.5m、DN50的5.0m、DN70-80的6.0m、DN100-125的7.0m;大于DN50且改变方向应加防晃支架;两个喷头之间...
高层建筑
消防给排水
设计?
答:
所以,建筑给排水中的消防设计需要引起建筑商和建筑设计师们的高度重视。 2、高层建筑
消防给排水
施工技术 2.1、高层建筑管道安装施工步骤 熟悉图纸和有关技术资料→施工测量放线→沟槽开挖及管沟砌筑→配合土建预留孔洞及预埋铁件→管件加工制作→支架制作及安装→管道预制及组成→
管道敷设
安装→管道与设备连接→自控仪表...
消防
临时设施消防用水
管道
用什么材料
答:
这个明
敷设
的用钢管湖综合镀锌钢管,暗装埋地的采用pe或者钢管的都可以的。
...请详细说明 比如烟感 温感
消防管道
手报 都需要预留点 这是消防预...
答:
3、防排烟系统:通风要注意风口风阀,管子穿墙的预埋留洞工作,一般情况下是土建做的,但是要提前沟通,会要求配合留洞的大小及位置。一般来说,
消防管道
预埋要埋到当地冻土层以下,这是为预防水管冬季被冻以影响
消防供水
.地面以上的
消防管路
一般都为室内
敷设
,不会穿出建筑的最高点.如果一定要穿出屋面,...
棣栭〉
<涓婁竴椤
4
5
6
7
9
10
8
11
12
13
涓嬩竴椤
灏鹃〉
其他人还搜