混凝土回弹参考标准
回弹
法检测
混凝土
强度强度值不小于设计强度的90%是否合格
答:
不合格,
回弹
法检测
混凝土
强度的推定值≥该部位混凝土强度设计值才算合格!
混凝土
达到多少天不能做
回弹
检测
答:
JGJ/T23-2011中14至1000天的
混凝土
可以
回弹
,小于14天和大于1000天的不能回弹检测;可以用钻芯修正或其他如超声、后装拔出法进行修正。或用加固
标准
中的回弹修正系数修正。
回弹
法测
混凝土
强度只能作为
参考
值出自哪里?到底有这句话没
答:
国标JGJ/T23-2011及水运行业
标准
中均没有这样的说法,
回弹
法测
混凝土
强度仍然是推荐性的。一般在混凝土试件强度代表性或试件数量不足时,又或者要监控混凝土工程建造过程中的施工质量时采用回弹法。有争议时要采用取芯方法。
回弹
仪具体使用方法和计算方法
答:
回弹
仪使用方法:检测时,回弹仪的轴线应始终垂直于结构或构件的
混凝土
检测面,缓慢施压,准确读数,快速复位。回弹仪的计算方法有以下几种情况:1、从测区的16个回弹值中,剔除3个最大值和3个最小值,然后将余下的10个回弹值平均。2、如回弹非水平方向且非构件测面时,应先进行角度较正,较正后的...
请问用
混凝土回弹
仪测量c20
混凝土标准
是多少?
答:
回弹
仪标注的20,指针指到20,就表示
混凝土
达到的强度为c20
C20
混凝土
抗压强度合格值的范围
答:
一般只要达到20MPA的强度就好,但是有技术要求要达到115%或130%以上,具体根据要求来衡量。碳化值没有合格一说,但是碳化程度有范围之分:未碳化
混凝土
的pH≥12.5,完全碳化的混凝土pH=7,部分碳化区混凝土7<pH<12.5。在操作
回弹
仪的全过程中,都应注意持握回弹仪姿势,一手握住回弹仪中间部位,起...
泵送
混凝土回弹
每层不少于多少个点?那个
标准
有详解?
答:
泵送
混凝土
的测区强度修正值如何计算,是16个点去掉3个最大值,去掉3个最小值,剩下10个值的平均值,在计算
标准
差。非水平方向需要修正。
混凝土
多久可以做
回弹
检测
答:
之所以选择在浇筑后28天进行
回弹
检测,是因为这个时间点通常被认为是
混凝土
强度发展的一个关键节点。在这段时间内,混凝土经历了充分的硬化过程,其强度已经趋于稳定。此外,28天也是许多国家或地区混凝土强度检测
标准
中常用的
参考
时间点。以建筑工程为例,在混凝土浇筑完成后,施工单位会等待大约28天,然后进行...
回弹混凝土
强度比试块强度低16-18Mpa是怎么回事啊?
答:
3、
回弹
角度及碳化深度对回弹值影响也很大,当采用向下回弹(即结构
混凝土
在下,回弹仪在上)时应该在原值上加一个常数,反之减一个常数;混凝土表面碳化(水泥与空气中的二氧化碳反应,生成碳酸盐)后表面强度降低,回弹值也会减小,也应该根据回弹仪测定混凝土强度
标准
增减常数。当回弹值换算强度与试块及...
回弹仪标定值小
回弹混凝土
的值与
标准
相比大还是小
答:
当然是小。例如:你有一个称比标定值小一公斤。称东西时不是比实际小一公斤吗。