00问答网
所有问题
当前搜索:
混凝土强度达不到怎么办
基础
混凝土强度不
足
怎么办
?只达得到设计的60%
答:
要看是什么基础,如果是刚性素
混凝土
基础问题不大,加固比较简单。如果是钢筋混凝土基础,
强度
差了这么多的话,抗弯、抗冲切估计都算不下来了,需要进行加固处理。基本的加固方法是加厚,如果不能这样加固(例如基础高度有限制)的话只能打掉了重新做。无论
怎么处理
,都必须经过设计院的设计才行的,最好是...
桩芯
混凝土强度不
够
怎么办
答:
把实际
混凝土强度
给设计复算,看是否符合安全使用要求,如
达不到
安全使用要求必须补桩或者修改承台等,具体由设计院出处理意见。
梁柱
混凝土强度达不到
设计要求
怎么办
'
答:
⑤混凝土试块取样没有代表性,不按规定制作试块,试块没有振捣密实,或浇筑温度太低;试块养护管理不善或养护条件不符合要求;⑥施工方法不当,如施工中计量不准,混凝土加料顺序颠倒,搅拌时间不够等因素均会造成
混凝土强度达不到
设计要求。主要预防措施:①严格控制混凝土配合比,重点关注水灰比,控制水泥...
不增加水泥用量如何提高
混凝土
的
强度
答:
在保持混凝土工作性不变的条件下,不增加水泥用量,提高
混凝土强度
,可以:(1)使用或增加减水剂用量,或者使用效率更高的减水剂,降低混凝土水灰比(水胶比)。(2)水胶比不变,使用硅灰替代部分水泥,调整减水剂用量。(3)总用水量不变,外掺使用粉煤灰或矿粉,调整减水剂用量(如同楼上说的,实际...
砼强度回弹不合格
怎么处理砼强度
回弹不合格怎么处理
答:
砼强度
回弹不合格
怎么处理
?下面就来一起看看吧。砼强度回弹不合格怎么处理1、计量准确首先混凝土施工中,要注意水、砂石等的配比要精准,通常要将误差控制在1%以内。另外在加水时,还要将砂、石原先的含水量计算在内,避免影响建筑质量。2、清除梁、柱、基础、坑槽内积水其次施工前,可将钢筋和模板先...
混凝土
试块
强度
检测不合格该
怎么处理
答:
按《建筑工程施工质量验收统一标准》GB50300-2013的5.0.6条进行处理:5.0.6当建筑工程质量不符合要求时,应按下列规定进行处理:1、经返工或返修的检验批,应重新进行验收;2、经有资质的检测单位检测鉴定能够达到设计要求的检验批,应予以验收;3、经有资质的检测单位检测鉴定
达不到
设计要求、但经原...
拆模后
混凝土强度
可能
达不到
设计的70%
怎么办
答:
1、正常情况,一天可以达到25%,三天在平均气温20度,使用早强水泥,养护良好,可达50%~70%,七天可达80%~90%。现浇混凝土结构的拆模期限:1.不承重的侧面模板,应在
混凝土强度
能保证其表面及棱角不因拆模板而受损坏,方可拆除,一般十二小时后;2.承重的模板应在混凝土达到下列强度以后,始能拆除(按...
如何
处理混凝土强度不
达标的问题
答:
2当个别检验批发现问题,难以确定是否验收时,应请具有资质的法定检测机构进行检测鉴定。当鉴定结果能够达到设计要求时,这种情况通常出现在某检验批的材料试块
强度
不满足设计要求时。3如经检测鉴定
达不到
设计要求,但经原设计单位核算,鉴定,仍可满足结构安全和使用功能要求时,该检验批可以予以验收。这主要...
混凝土
三四天未达到
强度怎么办
浇混凝土1小时后水泡了二天
答:
2、一般的砼初凝时间为2-3小时,其强度为1.2Mpa。如果,浇混凝土1小时后(还
没
过初凝时间)水泡了二天,混凝土水泥浆中的水溶性化学成分(如三氧化二铁、石膏、硅酸盐等)在没有充分完成化学反应后,就已经随雨水流失。即使如何养护,养护到达30天已也不能达到预期的
混凝土强度
。
C50
混凝土强度不
够,这
怎么处理
?
答:
性能特点 1. 快速渗透:一般三天后能渗透至混凝土表层下2-3cm。2. 持续稳定增强,降低碳化:单纯使用本品能提高
混凝土强度
10-30%,最高可达40%。且强度长期稳定。同时,本品能降低混凝土碳化值。3. 起效迅速:一般3天后有明显效果,一周后达到最佳值后稳定不变。4. 保持外观:混凝土外观和界面...