? 如果同时浇筑一至四层的后浇带,可以留 ...
答:
可以的,只要是同一班内浇筑完成的可以只留一组,超过一个班需再
留置
一组。另外,一至四层的梁板柱同时浇筑是不现实的,但后浇带同时浇筑是现实的,所以这方面不存在问题,不用分层。
抗渗
混凝土试块留置
?
答:
方形的
试块
是用来测抗压强度的,这个取样按规范
留置
。每100方不少于一组,每一楼层必须取一组。而抗渗
砼
只针对有抗渗要求的砼而言除了留置普通试块外还需留置抗渗试块。
gb规定
砼试块
一组为几块?
答:
混凝土试块
一组三块。配合比参考JGJ55《普通混凝土的配合比设计规程》,一般水是选用的,先计算水灰比,通过选用的水,求出水泥用量,如果是假设容重法计算,假设容重,选用砂率,根据容重、水泥用量、水用量、砂率,分别求出砂石用量。然后进行试配、调整、确定。
混凝土试块
怎么
留置
怎样编号
答:
一、如何编号:编号: 就是序号(01-99)再写上成型时间、混凝土强度。二、制作
混凝土试块
的方法:在试模内表面涂一薄层矿物油,或其他不与混凝土发生反应的隔离剂。这一步骤的目的是为了待试模中混凝土终凝后很方便的取出。对混凝土进行振捣,密实。坍落度不大于70㎜的混凝土宜用振动振实,振动时试模不...
有六层剪力墙柱
混凝土
同标号,需要
留置几组
同养
试块
答:
每工作班拌制的同一配合比的
混凝土
不足100 盘时,取样不得少于一次;当一次连续浇筑超过1000m3 时,同一配合比的混凝土每200m3 ,取样不得少于一次;每一楼层、同一配合比的混凝土,取样不得少于一次;每次取样应至少留置一组标准养护试件,同条件养护
试件的留置
组数应根据实际需要确定。同养试块是指在...
抗冻抗渗
混凝土
试件取法(
多少
立方取一组,一组有几块?每块的尺寸是多少...
答:
用于检测 抗冻的试块,取样方法与抗压一样,不过,
留置试块
的组数要多,一组3快,一般是100*100*100 抗渗是500方取一组,一组6快,规格是150*175*185是圆膜
...站
混凝土
出厂时至少需取样
多少组
抗压与抗渗
试块
答:
连续浇筑
混凝土
每500 m3应
留置
一组抗渗试件(一组为6个抗渗试件),且每项工程不得少于两组。所以你说的这种情况应留置抗压
试块
6组 抗渗试块3组 同时留置同条件试块 同条件养护试块”的留置数量如何确定 (1)同条件养护试块”所对应的结构构件或结构部位,应由监理(建设)、施工等各方共同选定...
18F建筑,构造柱
混凝土
试件怎样
留置
,可以每三层送一组吗?
答:
18F建筑,构造柱
混凝土试件的留置
数量应该按已经批准
混凝土试块留置
方案(计划)进行,可以每三层送一组,前提是要符合规范要求。《混凝土结构工程验收规范》GB50204—2015规定:因为构造柱属于二次结构,可以三层构造柱混凝土同时浇筑,所以可以不执行第4条。但混凝土量不能超过规范规定。
C35 P12
混凝土
150m³需
留置
什么
试块
,各几块
答:
C35P12,150方需要
留置
抗压标养
试块
两组,同条件1组,拆模试块1组,同条件和拆模看你当地规定要不要。试抗渗试块1组(六块圆的)。
抗渗
混凝土
的取样 700方需
留置几组
抗渗
试块
答:
同一工程 同一配合比的
混凝土
浇筑一次取样不得少于一次 超过100m3取一组吧 不足100m3也应取一组 连续浇筑1000m3以上按每200m3一组来取不知道你是什么工程 如果是地铁的话 地铁规范GB50299-2003上规定是按每一次浇筑的结构段长度不大于30m长的一段 来取样的 车站
留置