00问答网
所有问题
当前搜索:
混凝土试块留置少了怎么办
混凝土试块留置
数量问题
答:
呵呵,试验室的人
怎么
会坑你呢?坑人都是涉及到利益的。试验室的人是不是问你一班能浇筑多少啊?规范除了100方留一组外,每个办也要
留置
不少于一组的。多留没事,没准以后能用上。另外,你可以问问试验室的人,为什么要30方留一组,不就明白了。祝你工作开心!
冬季施工
试块留置
要求有哪些?
答:
28天日平均温度逐日累计达到600℃·d时应当进行
混凝土试块
抗压强度检测,0℃及以下龄期不计入;龄期不应小于14d,也不宜大于60d。但在实践中,可能存在如冬天即使到了60天,但不足600度日,如何操作的问题。如果上述的原理成立,则应理解为得到的养护条件不足,应继续延长养护时间,使之得到600度日的...
混凝土试块
如何
留置
?
答:
根据《混凝土强度检验评定标准》
混凝土试块
取样和试块的
留置
应符合下面几个规定 1、不超过100立方的同配合比的混凝土,取样不得少于一次;2、每工作班搅拌的同一配合比的混凝土不足100盘时取样不得少于一次;3、当一次连续浇注超过1000立方,每200 立方取样一次;每一楼层、同一配合比的混凝土,取样不得少于...
...需不需要标养试块和同养试块,1200方抗渗
混凝土
,
试块怎么留置
...
答:
1、连续浇筑
混凝土
量500立方米以下时,应
留置
两组(12块)抗渗
试块
。2、每增加250~500立方米混凝土,应增加留置两组(12块)抗渗试块。3、如果使用材料、配合比或施工方法有变化时,均应另行仍按上述规定留置。4、抗渗试块应在浇筑地点制作,留置的两组试块其中一组(6块)应在标准养护室养护,另一组...
土建资料员帮我解答下
混凝土试块
的
留置
标准
答:
按照规范要求,拆模时低于8米跨度梁板混凝土强度应达到设计强度的80%,8米以上及悬挑结构应达到100%。何时拆模,何时去试验室对混凝土试件进行抗压强度检测。
混凝土试件留置
不应该低于3组,分别为拆模、标养、同条件,正常情况下还应备用1~2组
混凝土试块留置
一般多少个?
答:
混凝土
同条件养护没有具体规定浇筑混凝土多少立方就
留置试块
。留置规定:混凝土同条件养护试块在混凝土工程开始施工前,项目经理部与监理单位、建设单位共同研究确定,由项目经理部制定《混凝土同条件养护
试件留置
方案》,经公司有关部门审核、总工程师审批、现场总监理工程师审批后,按批准方案进行同条件
试块留置
...
砼试块
的
留置
有没有规定
答:
(如施工过程中需考虑支架拆除、预应力施工等要求的情况,需另行
留置
自养
试件
)同一验收项目、同强度等级、同龄期(28d标养)配合比基本相同(是指施工配制强度相同,并能在原材料有变化时,及时调整配合比使其施工配制强度目标值不变)、生产工艺条件基本相同的
混凝土
为一验收批。计算方法。混凝土强度应以...
多层多栋小区,每栋楼抗渗
混凝土
低于10方
怎么留置
抗渗
试块
?
答:
竣工验收资料为单体,所以检验批按单体
留置
,每栋楼留置一组六块圆柱体抗渗
试件
。
混凝土试块留置
规定,600℃天
试块怎么
留置?
答:
1.等效养护龄期可取按日平均温度逐日累计达到600℃·d时所对应的龄期,0℃及以下的龄期不计入;等效养护龄期不应小于14d,也不宜大于60d;2.同条件养护
试件的
强度代表值应根据强度试验结果按现行国家标准《
混凝土
强度检验评定标准》GBJ 107的规定确定后,乘折算系数取用;折算系数宜取为1.10,也可...
104立方
混凝土
应
留置
几组标养
试块
?一组行吗?
答:
一百方
留置
两组 或者 每班 留一组 104方监理如果不是那么较真 建议 留3组 9块 标养送一组 同条件送一组 再留一组以防万一