办公室
烟感器不亮
,找物业要收费么
答:
属于建筑配套
的
消防系统就不收费。属于装修时自行装配的消防系统就收费。
酒店除了
烟感器
还有一个东西,一翻身或者一动就亮红灯,不动就没事,一直...
答:
灭火器
办公室天花板上面
的
,这个是干嘛用的?平时的时候
不亮
,人走到他下面的时 ...
答:
哪个是
烟感
,有
烟的的
时候他就会报警,一般防火用个。
请问这是个
什么
东西,天花上安着,手一碰红灯就亮了,不碰
不亮
答:
传
感器
可以通过感应单元检测空气中的运动迹象。一般用于安全防盗的需要 例如酒店下班后就会开起这玩意,一检测到有运动迹象就立刻响警报。红灯亮表示你的手已经进入它的检测范围内了。
柔性天花材料知识介绍
答:
风口、喷淋头、
烟感器
等安装完毕,应符合膜材安装要求。6.所有的安装专用铝合金龙骨固定好以后,安装软膜时要使用正确
的的
安装方法,边条要安装到位;加热风机要加热均匀,软膜要平整无污无皱,无白斑,透光膜不得有补丁。其他膜材在需要修补时要在膜材背面修补,,发现软膜上有小孔要及时用专用胶水粘住...
哪位有 中控室设备操作流程 谢谢提供
答:
好;d)随机抽取不低于5%
的烟感器
,喷烟后查视报警是否正确;e)手动报警按钮,检查安装是否牢固,有无破损及丢失;f)任选两个手动报警按钮,进行模拟报警,测试报警功能是否正常;g)对楼层内道中各支箱进行外观检查,外接线是否固定良好;h)对火灾报警控制柜、联动控制柜等进行清扫除尘。线路松动,应进行紧固。对自检、消音...
烟感器不亮
,控制柜报故障是怎么
回事
答:
感烟探测器
在正常工作时,上边的指示灯是闪烁的,大概10秒左右闪一下,只有在报警的时候,灯才会常亮的,你先吹烟试试,是否报警。另外,电压不足、安装不正确,也会出现巡检灯
不亮的
情况。估计是线路问题。具体处理:1、可以用万用表测量信号线电压,正常应该在18V左右,如果电压不足(误差较大)或...
电压正常,
烟感
指示灯
不亮
怎么回事
什么原因
?
答:
看火灾报警控制器主机有无故障zd或者其他信号。并不是所有的烟感在巡检时指示灯都会闪烁的,目前也无规范要求是需要闪烁的。目前市场是存在巡检不闪
的烟感的
。火警是必须常亮红灯。关键是主机有无故障信号,也可以看其他地方的烟感是否闪烁。 另外情况就是设备有损版坏,或者这烟感本身就不在线,与控制...
烟感
回路有电
不亮
灯怎么
回事
?
答:
火警是必须常亮红灯。关键是主机有无故障信号,也可以看其他地方
的烟感
是否闪烁。另外情况就是设备有损坏,或者这烟感本身就不在线,与控制器主机并没有进行通讯,所以无法有通讯表现,灯不闪。设备有没有在控制器中是可以查询的。这不同品牌的操作以及现象有些区别。
烟感
回路有电
不亮
灯怎么
回事
?
答:
您好!
感烟探测器
在正常工作时,上边的指示灯是闪烁的,大概10秒左右闪一下,只有在报警的时候,灯才会常亮的,你先吹烟试试,是否报警。另外,电压不足、安装不正确,也会出现巡检灯
不亮的
情况。