基础
柱子施工图文详解?
答:
当柱下钢筋混凝土
独立基础
的边长大于或等于2.5m时,底板受力钢筋的长度可取边长的0.9倍,并宜交错布置。钢筋绑扎好后底面及侧面搁置
保护层
垫块,厚度为设计保护层厚度,垫块间距不得大于100mm(视设计钢筋直径确定),以防出现露筋的质量通病。5.模板工程 模板采用小钢模或木模,利用架子管或木方加固。
独立基础
柱加固与老基础连接用垫块吗?
答:
独立基础
柱加固与老基础连接要用垫块的,垫块主要是用来保证钢筋的
保护层
厚度的。
双杯口
独立基础
中间杯壁厚与钢筋构造有什么关系
答:
关系不大,放得下钢筋就好。壁厚主要是由双柱的缝宽确定的
纵筋怎么算
答:
(注:角部放射筋长度有时长度是从角部向
两边
逐步递减的) 支撑钢筋是为了保证双层筋的上层钢筋位置的措施钢筋(码凳),一般情况下是每间距1米布置一根,规格为比板筋大一个规格,长度为该跨净跨长度,支撑腿长度为板厚减
保护层
的两倍腿间距为1米。 三、
基础
梁钢筋: 一)主筋长度计算方法同框架梁,只是上部钢筋和下...
独立基础
钢筋怎样计算
答:
看平法图集中柱与基础的钢筋连接。插筋同一层柱子的配筋、尺寸,插筋长度=a+
独立基础
高度-
保护层
厚度+(首层板标高(+-0.000)-独立基础面标高)+搭接高度+搭接长度
地下车库地面施工从下至上顺序
答:
一般如下:
独立基础
(有时有连梁)在最下方;独立基础上有柱伸出;基础、地梁四周基槽回填土;混凝土垫层;垫层上做防水;防水上面细石混凝土或砂浆做
保护层
;保护层上部地面混凝土面层;
10公分混凝土垫层厚度允许的误差是多少?
答:
如有钢筋则不能称其为垫层,应视为基础底板。 钢筋混凝土基础受力钢筋的
保护层
:当有垫层时为40mm;无垫层时为70mm。 关于垫层的厚度在《建筑地基基础设计规范》GB50007—2002中第8.2节中规定: 扩展基础的垫层的厚度不宜小于70mm,垫层混凝土强度等级应为C10。 扩展基础系指柱下钢筋混凝土
独立基础
和墙...
当
独立基础
砼厚度大于2m时,上中下层纵向钢筋端头如何设置?
答:
16G101-3图集的93页有 如有问题,可追问。如感觉对你有所帮助,请记得及时采纳,谢谢
关于地梁
保护层
和搭接长度修正系数问题
答:
修正系数是根据搭接百分率来取值的。
建筑工程中使用钢筋常识?
答:
答:Ⅱ型马凳L1长度是1~1.5米; L2长度用板厚度-上下
保护层
-上下钢筋直径,预算时为方便起见,一般只减上下保护层; L3长度一般是支撑马凳的底筋间距
两边
共加100。每排根数=(
基础
宽-2保护层)/L1取整+1(+1是因为马凳之间有参差,此处为近似值);起步排距:取1/2排距。点这免费下载施工技术资料36、 手工怎样计算...