00问答网
所有问题
当前搜索:
现场临时用电配电盘、箱应有
施工
现场临时用电
的基本要求是什么?
答:
施工
现场临时用电
设施的基本要求和规定:1、临时用电工程应采用中性点直接接地的380/220V三相四线制低压电力系统和三相五线制接零保护系统。2、施工
现场配电
线路:(1)必须采用绝缘导线;(2)导线截面应满足计算负荷要求和末端电压偏移 5%的要求;(3)电缆配线应采用有专用保护线的电缆;(4)架空...
施工
现场临时用电
答:
一、
临时用电
总电源由配电室引出,供至
现场
总
配电箱,
各分配电箱提供各用电设备、开关箱电源,施工单位需要接临时电源时,必须到安全办办理临时用电许可证,电仪车间方可给予安排接线。二、合理选用电器装置是减少触电危险和火灾爆炸危害的重要措施,在腐蚀性气体的环境中,必须采用封闭式电气设备;在易燃...
亲们,你们知道
配电箱
、
配电柜
安装时需要注意的几个事项吗?
答:
为贯彻建设部《施工
现场临时用电
安全技术规范》(JGJ46—2005),进一步规范我市建筑工地
临时用电配电箱
、开关箱(ACS),保证施工现场用电安全,防止触电和电气火灾事故发生,结合本市实际,制定本细则。二.配电箱及开关箱的设置1.施工现场的配电系统应设置总配电箱(配电柜)、分配电箱、开关箱实行三级配电,二级漏电保护。
施工
现场临时用电
常识
答:
4.2、施工
现场临时用电
必须实行“三级
配电
两级保护”,电源线接入
电箱
后首先经过隔离开关再进入漏电开关,第一级、第三级配电必须设置漏电保护装置。 2.施工现场对临时用电的要求有哪些 施工方案1、临时用电应由项目工程师单独编制施工组织设计,定期对临时用电工程进行检测,电工必须由持证人员进行操作。 2、施工现场...
临时
施工
用电
答:
根据您的描述
,临时用电
属于非工业用电,执行一般工商业电价标准(2015年1月1日执行普通工业、非工业和商业用电电价统称为一般工商业电价);具体电度电价等级需按报装时的电压等级、变压器容量不同执行。而由于不同地市,电价不一样,建议您可关注“南方电网95598”公众平台,点击服务咨询> 电价信息选择...
施工
现场临时用电
采用三级
配电箱
是指哪三级?
答:
施工
现场临时用电
采用三级配电箱如下:1、一级配电箱就是从变压器引入三相电源,地线,零线。一级配电箱:施工
用电配电柜
作建筑工地施工用电用,是专门针对工程施工现场情况比较特殊而设计.符合建设部门有关施工用电规范标准。全套产品能组成完整施工用电三级保护纟统、达到一机一闸一保护的目的,非常适合...
临时用电配电箱
等电气设备多少米内无危险品?
答:
理论上临时配电箱周围20米内都不应该有危险品,如果有危险品是必须有消防部门监控才能操作的。
临时用电
需要配备消防器材,周围两米不得有杂物,同时需要预留消防通道。配电箱必须坚固、完整、严密
,箱
门加锁,箱门上要涂红色危险标志,箱内不得有杂物,配电箱要按配电级别顺序编号。落地
配电箱柜
下地面应...
建筑施工中有无规范要求照明和动力
配电箱
必须是分开的?
答:
《施工
现场临时用电
安全技术规范》JGJ 46-20058.1.4 动力
配电箱
与照明配电箱宜分别设置。当合并设置为同一配电箱时,动力和照明应分路配电;动力开关箱与照明开关箱必须分设。室内配电箱可落地安装,也可暗装或明装于墙壁上,落地安装的基础应高于地面50mm~100mm。暗装于墙壁时,底部距地面1.4m。
施工
现场用电
工程的基本供
配电
系统应按什么设置
答:
施工现场用电工程的基本供配电系统应按【三级配电】设置。三级配电是指施工现场从电源进线开始至用电设备之间,应经过三级配电装置配送电力。按照《施工
现场临时用电
安全技术规范》的规定,即由总
配电箱
(一级箱)或配电室的
配电柜
开始,依次经由分配电箱(二级箱)、开关箱到用电设备。【系统的设置规则...
施工
现场临时用电
安全预防措施
答:
4、
临时用电
线路将搭设在室内高处,采用瓷瓶、瓷夹等固定敷设,距地面高度不小于2.2m。5、本临时用电将采用分级配电方式,开关箱由分
配电箱
供电,线路将兼顾施工
现场临时
照明、加工间、办公等部位的用电需求。6、动力配电箱与照明配电箱将尽可能分开设置,如合用一台配电箱时,二者线路将分开配电。7...