电保护器的参数不匹配是什么
家用电烤桌的
漏电保护器的
输出电压是17v正常吗?
答:
漏电保护开关怎么选购 1.符合国家技术标准 目前市面上销售的
漏电保护器
可谓是鱼龙混杂,产品质量好坏不一,我们在选购的时候,一定要注意该产品是否通过国家标准GB6829-86《漏电电流动作保护器》,这个
参数
可以再厂商的产品使用说明书中找到,一般格式为:“通过中国电工产品认证委员会安全认证,证书号:***...
继
电保护器
继电保护器主要设备
答:
它能够替代传统仪表,通过通讯口远程传输数据至上位机,实现配网自动化。此外,装置内置备用电源自投功能,灵活支持进线或母分备用。微机
保护
装置适用于110KV及以下电压等级,适用于线路、变压器、电容器、电机、母线PT检测及主设备的保护、控制与监视,设计上支持分布式或集中安装,以适应不同应用场景。直流...
两个
漏电保护器
,连在一起使用,会
是什么
效果?
答:
两个
漏电
断路器如果主要参数是一样的,那么串联使用时直跳其中一个可以认为是正常的,不管这两个漏电断路
器的参数
多么接近,实际上都是或多或少有点差别的,比如反应时间、剩余电流检测灵敏度等等。你怀疑没跳的那个有问题也可以理解,你可以试验一下,找个灯泡,一端接那个插座的火线,另一端接其它...
电机过载
保护器
指示灯亮
是什么
原因?
答:
1、是电机接线不当引起的,正确的接法如下图:2、断相指示灯亮的原因:电流超过额定电流一定的时间,热继电器动作,就发出过载信号指示灯亮。由于电动机综合
保护器是
热保护,有时没有过载,如环境温度过高,热继电器接触点接触不好等,热继电器也会动作发出过载信号,指示灯亮。解决方法:热继电器动作发出...
什么是漏电
动作电流和
漏电不
动作电流
答:
1、漏电动作电流 在规定的条件下,使漏电保护器动作的电流值。例如30mA的保护器,当通入电流值达到30mA时,保护器即动作断开电源。2、漏电不动作电流 在规定的条件下,
漏电保护器不
动作的电流值,一般应选漏电动作电流值的二分之一。例如漏电动作电流30mA的漏电保护器,在电流值达到15mA以下时,保护器不...
什么
时候需要用
漏电保护
那
答:
一般环境选择动作电流不超过30mA,动作时间不超过0.1s.,这两个
参数
保证了人体如果触电时,不会使触电者产生病理性生理危险效应。在浴室、游泳池等场所
漏电保护器的
额定动作电流不宜超过10mA。在触电后可能导致二次事故的场合,应选用额定动作电流为6mA的漏电保护器。10. 对于不允许断电的电气设备,如...
总配
漏电保护器
动作电流和动作时间是多少?
答:
一般环境选择动作电流不超过30mA,动作时间不超过0.1s.,这两个
参数
保证了人体如果触电时,不会使触电者产生病理性生理危险效应。
漏电保护器的
两个要点:1、 当发生人体单相触电事故时,即在漏电保护器负载侧接触一根相线(火线)时它能起到很好的保护作用。如果人体对地绝缘,此时触及一根相线一根零线时...
什么
是电涌
保护器的
冲击通流容量?什么是标称放电电流,最大放电电流,冲 ...
答:
0�8s,1~2次(按不同的标准,IEC是1次)。对一个金属氧化物SPD讲,其最大放电电流数值约为2~3倍标称放电电流,其冲击放电电流数值较其最大放电电流小得多。比较不同产品的通流容量时务必要注意三种电流
参数
含义
的不
同。整理发布:秦川电涌
保护器
全自动过欠压保护器 ...
建筑工地电气一级配电柜用多大的
漏电保护器
答:
总配电箱(一级配电箱)
漏电保护器参数
最小漏电动作电流100MA,最大漏电分段时间度0.1S。具体的漏电断路
器的
额定电流还要看工地的电气负荷的分布,根据负载大小选择。需要注意的是,对于漏电保护器,一级配电柜的距离没有强制要求,但是二级箱与开关箱的距离规范上是不能超过30米。
浪涌
保护器的
作用
是什么
?
答:
一般用户供电系统做到第二级保护就可以达到用电设备运行的要求了 第二级电源防雷器采用C类
保护器
进行相—中、相—地以及中—地的全模式保护,主要技术
参数
为:雷电通流容量大于或等于40KA(8/20μs);残压峰值不大于1000V;响应时间不大于25ns。 3、第三级保护 目的是最终保护设备的手段,将残余浪涌电压的值降低到...