00问答网
所有问题
当前搜索:
电力变压器的额定电流怎么算
13kva等于多少kw?
答:
变压器容量S(kVA)/1.732/0.4(kV)=低压侧电流(A),简便为:1.4434S (A),建议
计算
可以直接乘以1.5来估算。(也就是变压器KVA容量直接乘以1.443或者1.445后得出
变压器额定电流
值)"。变压器容量S (kVA)/1.732/10(kV)=高压侧电流(A),简便为:0.0577S (A),建议计算可以乘以...
怎样计算变压器的
容量?
答:
在变压器铭牌上规定的容量就是额定容量,它是指分接开关位于主分接,是额定空载电压、
额定电流
与相应的相系数的乘积。对三相变压器而言,额定容量等于=3×额定相电压×相电流,额定容量一般以kVA或MVA表示。若用有功功率选变压器,感性负载的视在功率要大于
电力变压器
容量,负载电流要超过
变压器的
允许值,...
三相
电流的计算
公式:
视频时间 00:42
电力变压器
铁芯的空载
电流是如何算
的??叠片铁芯那种,哪位大大指教下呢...
答:
条件是:叠片式,45度斜接缝。空载
电流
由两部份组成:有功分量和无功分量(只能告诉你公式,至于
怎么
来的,一时无法在这里给你推导)。1、有功分量Ioy(%)=P0/10*Sn;其中:P0为
变压器的
空载损耗(kW),为实际
计算
值;Sn为
变压器额定
容量(kVA)。有功分量在变压器空载电流中占小部分。2、无功...
变压器
容量
计算
公式是什么?
答:
变压器的
容量
计算
公式:β=S/Se 式中 S:计算负荷容量(kVA),Se:变压器容量kVA。β:负荷率(通常取80%~90%)。在变压器铭牌上规定的容量就是额定容量,它是指分接开关位于主分接,是额定满载电压、
额定电流
与相应的相系数的乘积。对三相变压器而言,额定总容量容量等于=3×额定相电压×相电流,...
变压器
负载
怎么计算
答:
变压器负载
怎么计算
你好:——1、常用
电力变压器的额定
输出功率为视在功率 KVA(千伏安),输出
电流
是视在电流(即仪表盘上的电流表),计算负载时,应该以视在功率或视在电流为准(变压器铭牌上有这两个引数)。——2、三相变压器的负载功率为 :P = S × Cos φ ;【P :有功功率;S:视在...
变压器
最大负荷
怎么算
?
答:
PK——额定负载损耗(kW)SN—触
变压器额定
容量(kVA)I0%——变压器空载
电流
百分比。UK%——短路电压百分比 β——平均负载系数 KT——负载波动损耗系数 QK——额定负载漏磁功率(kvar)KQ——无功经济当量(kW/kvar)上式
计算
时各参数的选择条件:(1)取KT=1.05;(2)对城市
电网
和工业企业...
变压器的
空载
电流怎么计算
?
答:
原边电流达到额定值时,
变压器的
铜损相当于额定负载时的铜损,因外施电压较低,铁芯中的工作磁通比额定工作状态小得多,铁损可以忽略不计,所以短路试验的全部输入功率基本上都消耗在变压器绕组上,短路试验可测出铜损。通常
电力变压器
在
额定电流
下的短路损耗约为额定容量的0.4%~4%,其数值随变压器容量...
电力变压器
o相
电流怎么算
的
答:
电力
三相电用户一般是用:
额定
电压380V的,它们ABC各相相位差互为120度,所以理论上:向量Ia+Ib+ic=0 也就是说0相上没
有电流
,所以三相电动机只用三根线。但是,三相电的电动势(电压)由于种种原因(如有单相照明等)它们不相等,成在压差而型成第四线上
的电流
:Ia+Ib+ic=I地,即0相上的...
315KVA
电力变压器
低压侧
额定电流
为多少?高压侧为多少?
答:
如果是10-0.4常规的话 高压
电流
为:18.19A 低压电流为:454.7A
棣栭〉
<涓婁竴椤
6
7
8
9
11
12
13
14
10
15
涓嬩竴椤
灏鹃〉
其他人还搜