00问答网
所有问题
当前搜索:
电力变压器高压电流的算法
怎样
计算电力变压器
级差
答:
电力变压器的
电压级差一般是这样的:35KV及以下电压等级是 2.5% 或 5 110KV及以上电压等级是 1.25 具体的要看变压器的设置。如果要算出具体的电压值,就用上述的百分数乘以变压器的额定电压就行了。
短路
电流的
口诀
算法
答:
当不能得到时,可将
供电
电源出线开关的开断容量作为系统容量。如已知供电部门出线开关为W-VAC 10KV 2000A 额定分断
电流
为40KA。则可认为系统容量S=1.73*40*10000V=692MVA,系统的电抗为XS*=100/692=0.144。 110KV:10.5除
变压器
容量35KV:7除变压器容量6~10KV:4.5除变压器容量。例:一台35KV...
电力变压器
常用什么字母表示?
答:
S-三相、F-风冷、C-干式、S-三绕组、Z-有载调压、4-设计序列号、120000-容量120000KVA、220-
高压
侧电压等级220KV,也就是三相有载调压风冷干式变压器容量120000KVA、高压侧电压等级220KV。名词解释
电力变压器
电力变压器是一种静止的电气设备,是用来将某一数值的交流电压(
电流
)变成频率相同的另...
我
变压器
是250kw的,
高压
计量器上15/5电表箱也是15/5。电表读数是43度...
答:
1、你的
变压器
容量是250kVA,所以应执行“单一电价”,即完全根据用电量的大小
计算
电费。2、你计量
电流
互感器变比为15A/5A=3;电压互感器变比为10000V/100V=100;故综合倍率=3X100=300,即电能表走一个字,相当于用了300度电;你电表读数走了43个字,所以相当于用了43X300=12900度电。3、从电费...
某工厂变电所装有一台S9–630/10型
电力变压器
,其次二次侧(380v)的有...
答:
功率因数等于有功功率与总功率之比。在这个例子中,功率因数等于420/√(420^2+350^2)=0.77,如果无功功率是电感性的,可以通过电容来降低其数值。其公式为 Qc=2×π×f×C×U×U 当电源频率f=50HZ、π=3.14时,则简化为: Qc=0.314×C×U×U (Qc=千乏,C=μF),想要功率系数达到0.9,...
电力
系统分析的
变压器
阻抗导纳
计算
公式怎么记?
答:
楼主是问如何记忆这些公式吗?这些公式怎么来的我想就不必说了,给楼主一些直观的描述吧。1、电阻公式:R=(Pk/1000)*(U1n^2)/(Sn^2),(1)有功大小与电阻有关,Pk=1000*R*In^2,故“*”前面的部分含有Pk(短路实验中测得的短路损耗功率);(2)短路实验中的
电流
是人工加到额定电流In...
电工算电缆口诀
答:
估算口诀:二点五下乘以九,往上减一顺号走。三十五乘三点五,双双成组减点五。条件有变加折算,高温九折铜升级。穿管根数二三四,八七六折满载流。说明:本节口诀对各种绝缘线(橡皮和塑料绝缘线)的载流量(安全
电流
)不是直接指出,而是“截面乘上一定的倍数”来表示,通过心算而得。由表5 3可以...
如何用
电力
负荷
计算
选
变压器
?
答:
1、6个配电柜的负荷,你已经给出,你只要选择标准规格的配电柜就可以了。为了今后好维护和订货的方便,建议你尽量相互靠一靠,减少配电柜的规格。2、总的负荷也知道了,加起来总共为1482.5kW。估计你车间用的负荷,功率因素不会高,大约0.85(也许通过补偿会高些)。如果是这样,
变压器的
容量为1482.5...
高压
试验
变压器
有什么特点吗?
答:
高压
试验变压器的特点是什么?高压试验变压器的特点: 单相、变压比大(从0.2KV升到75KV),通过自偶调压器(在输入的低压侧)可以滑动平稳调压(升降),体积小、输出电流也小,具有高压低
电流的
特点。 【补充说明】试验容量一般是被试品或被试验的
电力变压器
容量的千分之5到千分之10左右,是短时间工作...
变压器
损耗怎么
计算
答:
KVA)0%-
变压器
空载
电流的
百分比。uk%-短路电压的百分比β——平均负载系数Kt——负荷波动损失系数QK——额定负载泄漏功率(Kvar)KQ——无功功率的经济当量(kW/Kvar)公式
计算
中各参数的选择条件:(1)kt=1.05;(2)城市
电网
和工业企业电网中的6kV~10kV降压变压器,取系统最小负荷时的无功等效KQ=0....
棣栭〉