埋深是多少?
答:
一般埋深可按杆长的六分之一左右来考虑。35 kV及以下的架空线路多采用预应力钢筋混凝士
电杆
,电杆的埋设深度一般应根据有关规程和当地的土壤地质条件来确定,为了简化计算在一般的土壤地质条件下,埋深可按杆长的1/6左右来考虑。此外,也可根据表5--3决定,5--3对杆坑一般有以下要求 (1)挖杆坑时....
电线杆
埋深
标准
的规范
答:
6米水泥
电线杆
普通土埋深1.2m,石质1.0m等。根据国家建筑部门发布的电线杆埋深
标准
得知,6米水泥电线杆普通土埋深1.2m,石质1.0m; 7米水泥电线杆普通土埋深1.3m,硬土1.2m,水田、湿地1.4m,石质1.0m等。
预应力混凝土
电杆
壁厚
标准
答:
40至80毫米。根据
电杆
外型分为锥形杆(代号为Z)和等径杆(代号为D)两种,锥形杆的梢径一般为150~510毫米,锥度为1:75;等径杆的直径为300~400毫米;两者壁厚均为40~80毫米。预应力电杆属于专门用途的建筑物或类似的构筑物领域,它是用混凝土制成,设有内部配筋,主要用于35千伏以上架空输电...
水泥
电杆
法兰盘
标准
答:
GB4623-2006。法兰盘
电杆
是根据国标GB4623-2006《环形预应力混凝土电杆》技术
标准
设计制造,钢筋采用phi20螺纹钢。其外观与一般混凝土拔梢杆基本相同,锥度为75:1;杆头直径则为230mm,杆段制造长度为9m和6m两种,可根据需要任意组合,杆段与杆段之间采用法兰盘链接。在其安装过程中,电杆底部的法兰盘与...
电线杆
子一般多少米
答:
但制作成本也较高。对于电力公司而言,与
电线杆
相关的安全问题尤为重要。因此,在安装电线杆时,需要遵守相应的规范和
标准
。例如,在安装电线杆时,需要考虑到地质情况、环境条件、荷载要求等多个因素,确保杆体的稳定性,同时也需要注意避免电线和杆体之间的间隙过大,从而降低其抗风等能力。
国家
电杆
拉线规范
标准
答:
法律分析:拉线应无断股、松弛和严重腐蚀,水平拉线对通车路面中心的垂直距离不应小于6m,拉线棒应无腐蚀、变形、损伤及上拔等现象,拉线基础应牢固,周围土壤无突起,无剥落开裂等现象。法律依据:《中华人民共和国土地管理法》 第六十六条 在一些情形之下,农村集体经济组织报经原批准用地的人民政府批准,...
电杆
裂纹
标准
规定
答:
法律分析:
电杆
裂纹合格标准是:电杆裂纹宽度应小于(1.0)mm; 电杆裂纹横向长度应小于(1/2)周长;电杆裂纹纵向长度应小于(1.0)m。 6、电杆倾斜合格标准直线杆不大于(1个)梢径;转角杆、终端杆不大于(2个 )梢径,杆头不(内侵 )。法律依据:《中华人民共和国
标准化
法》第二十条 国家...
架空低压配电线路运行
标准
中,在运行的
电杆
应符合哪些要求
答:
架空低压配电线路运行
标准
中,对运行的
电杆
应有以下要求:1、杆塔是否倾斜;铁塔构件有无弯曲、变形、锈蚀;螺栓有无松动;混凝土杆有无裂纹、酥松、钢筋外露,焊接处有无开裂、锈蚀;木杆有无腐朽、烧焦、开裂、绑桩有无松动,木楔是否变形或脱出。2、基础有无损坏、下沉或上拔,周围土壤有无挖掘或沉陷...
国家规定的农村道路电线高度
标准
答:
亲,国家规定的农村道路电线高度
标准电线杆
总长7~10米不等,地下一般埋1~1.8米左右。
关于
电线杆
架线高度的
标准
答:
电杆
的高度主要是由电压等级决定,电压等级越高,电杆越高。架空线距地的最低点国标中有规定,电杆的高度安装完导线后,弧垂最低点应符合国标要求,这样的电杆高度才是合适的。另外电杆通过的地区也有关系,通过无人区或居民居住区,最低点不同,相同电压等级的架空线,电杆的高度也有所不同。根据杆上...