00问答网
所有问题
当前搜索:
电气配管
电气配管
标高是指管底还是管中
答:
一般是指管道中心线与基准面间的垂直距离。管线的起点、终点以及转折点称做管道的主点。其位置已在设计时确定,管线中心定位就是把主点位置测设到地面上去,再用木桩标定。进行定位的根据:其一是根据地面上已有的建筑物进行管线定位;其二是根据控制点进行管线定位。
钢结构
电气配管
有哪些方法
答:
钢结构
电气配管
的方法:1、砖混结构明配:指电气管路沿砖墙或混凝土墙、板明敷(即管路是露在外面的);2、砖混结构暗配:指电气管路在砖墙或混凝土墙、板内暗敷(即管路是在里面的);3、预制框架结构暗配:指电气管路在预制框架结构内暗敷(即管路是在里面的);4、钢结构支架暗配:这里楼主应该...
电气安装中 D20 和 DG20
电气配管
分别是什么意思?
答:
D20是PVC线管直径20MM DG20指薄壁钢管,管径为20mm 配电系统图符号母含义、常见电线电缆的规格型号、
电气
安装
配管
符号表示方法 配电系统图 怎么看,符号,字母含义等 从电源引入端开始向配出端顺序看:1、SCB10-2000 10/0.4 D/Yn11 干式变压器,10KV/0.4KV,容量2000KVA,高压侧三角形接法,低压侧...
电气配管
配线工程中,穿管配线正确的操作是()。
答:
【答案】:B 穿管配线 (3)电线接头应设置在盒(箱)或器具内,严禁设置在导管和线槽内,专用接线盒的、设置位置应便于检修。(4)穿在管内的绝缘导线的额定电压不应低于500V。(5)不同回路、不同电压和交流与直流的导线不得穿入同一管子内,但下列几种情况除外:1)额定工作电压50V及以下的回路...
电气
预埋一根电缆不能超过几个弯头?
答:
每根管的弯头不应超过3个,直角弯头不应超过2个,并不应有S弯出现。
电气配管
配线工程中,穿管配线正确的操作是( )。
答:
【答案】:B 穿管配线 (3)管内穿线应在土建施工喷浆粉刷之后进行。(5)不同回路、不同电压和交流与直流的导线,不得穿入同一管子内,但下列几种情况除外:1)电压为65V以下的回路;2)同一设备的电机回路和无抗干扰要求的控制回路;3)照明花灯的所有回路;4)同类照明的几个回路,管内导线不...
电气配管
敷设方式有哪些
答:
穿管敷设( SC-焊接钢管,MT-电线管,PC-PVC塑料硬管,FPC-阻燃塑料硬管,CP-金属软管,RC-镀锌钢管)敷设方式:DB-直埋;TC-电缆沟;BC-暗敷在梁内;CLC-暗敷在柱内;WC-暗敷在墙内;CE-沿天棚顶敷设;CC-暗敷在屋面或顶板内;SCE-吊顶内敷设;FC-地板或地面下;SR-沿钢索;BE-沿屋架或...
水管井能不能安装
电气
明
配管
答:
不能。水管井不能安装
电气
明
配管
,管道中安装的管道主要是有压管道,如自来水给水管道、消防给水管道、供暖管道等。这类管道在管道井中一般不进行管道保温,在夏季或冬季受气温变化的影响有时在管外壁会产生冷凝水等,使得管道井中的空气比较潮湿。
电气配管
怎么区分暗配明配
答:
说通俗点暗配就是安装完成后看不见的,比如说楼板剪力墙内的浇完砼管都看不见,就是暗配。明配就是安装完成后看得见的,比如一般工地板房内的
电气
线路都是明配的。
在
电气
照明
配管
配线工程中,属于暗配的管道有()。
答:
暗配。②焊接钢管:管壁较厚,适用于潮湿、有机械外力、有轻微腐蚀气体场所的明、暗配。③硬塑料管:耐腐蚀性较好,易变形老化,机械强度次于钢管,适用腐蚀性较大的场所的明、暗配。④半硬塑料管:刚柔结合、易于施工,劳动强度较低,质轻,运输较为方便,已被广泛应用于民用建筑暗
配管
。
<涓婁竴椤
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
涓嬩竴椤
灏鹃〉