00问答网
所有问题
当前搜索:
电焊机专用开关箱有哪些电器元件
临时用电二级
配电箱
可以一闸多机吗
答:
二级要求配置 总路:总隔离+总路熔断路器或断路器;分路:分路隔离+分路熔断路器或断路器。临时用电安全检查要点 临时配电基本要求:(1)
配电箱开关箱
配电柜应设电源隔离开关及短路、过载、漏电保护
电器
;配电系统应设置配电柜或总配电箱、分配电箱、开关箱,实行三级配电,逐级漏电保护;设备
专用箱
...
施工现场一二三级
配电箱
的制作要求和安装做法
答:
总
配电箱
内
电器元件
设置根据漏电断路器在总路或支路具体有两种配置:第一种配置:总路隔离开关、总路漏电断路器、分路隔离开关、分路断路器。第二种配置:总路隔离开关、总路断路器、分路隔离开关、分路漏电断路器。以上两种配置任选其一,箱内还应装设电压表、电流表、电度表及其它需要的仪表。
专用
...
施工现场临时用电原则?
答:
PE线应确保可靠接地。每处重复接地的电阻值不大于10Ω,PE线应和用电设备的外壳、箱体等用多股铜线可靠并联。②采用三级配电系统。对现场实行总
配电箱
、分配电箱、
开关箱
的三级配电方式,箱内隔离开关、断路器、漏电保护器等
电器元件
参数应与设备负荷匹配。③采用二级漏电保护系统。总配电箱、开关箱均加...
配电箱
必须安装漏电开关吗??为什么?
答:
配电箱
必须安装漏电开关。因为电源下接用电设备,操作频繁、危险性大,必须引起重视。电箱内各
电器元件
的选择,必须与线路和用电设备相适应。当主回路中发生漏电或绝缘破坏时,漏电保护开关可根据判断结果将主电路接通或断开的
开关元件
。电箱安装垂直、牢固,周围留有操作空间,地面无积水、无杂物,附近无...
电焊机
是
什么
原理?
答:
规范规定
电焊机
的一次线不大于5米,二次线不大于30米是从安全的角度考虑的。另外规范笫8.1.3条规定 每台用电设备必须有各自
专用
的
开关箱
,严禁用同一个开关箱直接控制1台及1台以上用电设备(含插座)。所以,电焊机也有专用的开关箱,电焊机的一次线不大于5米,主要是防止一旦
有什么
情况发生可以...
电气控制中的电气符号
有哪些
?以及符号表示是什么?
答:
sa 转换
开关
sq行程开关 qf断
电器元件
符号 电流表 pa 电压表 pv 有功电度表 pj 无功电度表 pjr 频率表 pf 相位表 ppa 最大需量表(负荷监控仪) pm 功率因数表 ppf 有功功率表 pw 无功功率表 pr 无功电流表 par声信号 ha 光信号 hs 指示灯 hl 红色灯 hr 绿色灯 hg 黄色灯 hy 蓝色灯 hb...
配电箱
里面380V和220V怎样才能同时使用?
答:
不能同时使用。因为同时使用会存在很大的安全隐患。漏电保护的工作原理是输入电流与反回电流必需相等、如果输入与输出有出入(一般不能超出30mA)、里面那个脱扣线圈就会产生磁场 从而推动脱扣装置从而达到掉闸的目的。
电焊机
是感性设备、对电网电压波动很大,从而在中性线上(零线)产生了感应电流,从而导致...
开关箱
内必须装有漏电保护器吗?
答:
开关箱
上接电源下接用电设备,操作频繁、危险性大,必须引起重视。
电箱
内各
电器元件
的选择,必须与线路和用电设备相适应。电箱安装垂直、牢固,周围留有操作空间,地面无积水、无杂物,附近无热源、无振动,电箱应防雨、防尘。开关箱距离被控制的固定设备不应超过3m。依据《漏电保护器安装和运行》2.1...
电焊
技巧.
有什么
?
答:
使用焊机前检查
电器
线路是否完好,
电焊机
的一次与二次绕组之间,绕组与铁芯之间,绕组、引线与外壳之间,绝缘电阻均不得低于0.5兆欧。检查电焊钳柄绝缘是否完好。电焊钳不用时,应放到绝缘体上。电焊机的配电系统开关、漏电保护装置等必须灵敏有效,
开关箱
内必须装设二次宽载降压保护器,导线绝缘必须良好...
请问
什么
是PZ30
配电箱
,pz30配电箱规格
有哪些
?
答:
端盖采用阻燃工程塑料注塑制成且配有透明聚碳酸脂防护罩。
配电箱
内的
电器元件
采用导轨安装,元件宽度均以9mm为模数。PZ30终端组合电器适用于额定电压220V或380V,负载总电流量不大于100A的单相三线或三相五线的末端电路中,作为对用电设备进行控制,对过载、短路过电压和漏电起保护作用的一种成套装置。
棣栭〉