00问答网
所有问题
当前搜索:
电缆平方数和功率
3x4
平方
铜芯
电缆
通常可带多少千瓦
答:
这个
电缆
可以带13.426千瓦 计算如下:用三相380V,50HZ,
功率
因数是0.85的交流电 4
平方
毫米铜导线电流=4x6=24(A)P=√3UIcosa=1.732x380x24x0.85=13426.464(W)=13.426(KW)
240
电缆
可以带多大
功率
答:
电线的
承载能力会因为电压的不同而不同,但是它所能承受的电流,一般来说是不变的。所以,我们一般不说他能承受多大
功率
,而是说他的最大安全电流。6
平方
线的最大安全电流国标规定是56A,但是在实际中最好不要大于30A。变压器的最大负荷电流:变压器的“最大负荷电流”是指实际运行中可能出现的最大...
多大电动机用多大的
电缆
???
答:
多大电动机用多大的
电缆
首先要计算100KW负荷的线电流。三相电路
功率
的计算公式是:P=1.732IUcosφ。线电流公式:I=P/1.732Ucosφ 如果负载中大电机机多,电机的启动电流很大,是工作电流的4到7倍,所以还要考虑电机的启动电流,但启动电流的时间不是很长,在选择导线时只按1.3到1.7的系数考虑。若...
电气计算出电流,怎么选开关和
电线
答:
若电流是44A,则需要的
电线
是10
平方
毫米。因此,在计算出电流后,可以通过对比,找到合适的电线。2、而在选择空气开关的时候,需要根据计算出来的电流,确定好空气开关的额定电流。一般情况下,空气开关的额定电流是电流×1.1,或者电流×1.2。因此,由于每一个家电的电流均是不同,所需要的空气开关都...
2.5
平方电线
能承受多少千瓦
答:
5×8=4400W,在进行电路改造时,业主应根据实际用电情况(用电器
功率
大小,串联电器多少、
电线
强度)并参照此进行考虑 。一般铜线安全计算方法是:2.5
平方
毫米铜电源线的安全载流量是28A。功率P=电压U×电流I=220伏×18安=3960瓦。标GB4706.1-1992/1998规定的电线负载电流值(部分)...
一
平方
铜线能承载多少千瓦
答:
查找实用五金手册,铜线每
平方
安全负载电流是6A,1平方铜线,电感性电阻的电机设备,一般供电电源为380V,根据
功率
公式:P=√3*U*I*cosψ=1.732×380×(1×6)×0.8≈3159瓦;电阻性设备,一般供电电源为220V,根据功率公式:P=UI=220×(1×6)=1320瓦。扩展:①、电路中
电缆
额定电流还与线路架...
240
平方
铝芯
电缆
三相四线可负荷多少千瓦?
答:
2、不同截面形式、不同敷设方式也会对
电缆
载流量有所影响。鉴于上述表格中的四个绿色圆圈中的数据差别不大,暂时按照300A的载流量来考虑,即:Ie=300A。3、电缆所带负载的
功率
因数,也会影响电缆承载功率,只能假定cosφ=0.85。按照以上假设的参数:P=√3UIcosφ=√3×380×300×0.85=167835(W...
三相单股50
平方
的铜线能负荷多少千瓦
答:
三相单股50
平方
的铜线能负荷106千瓦。由
电缆
载流量表,查50平方铜线的安全载流量为191A(空气中敷设)。根据
功率
公式P=1.732UIcosφ有P=1.732x0.38x191x0.85=106kw(按三相市电计算,功率因数取0.85)。材质:T1、T2、T3……T8、C1100、C5111、C5101、C5191、C5210、TU1、TP1、TP2、TAg0.08...
1根30
平方
的
电缆
能承载多少千瓦的负荷?
答:
没有这个
平方数
,
电线
标准是16、25、35平方……,35平方的多芯
电缆
可负荷36千瓦。一般按照1平方荷载4~4.5安培电流计算,71KW左右。比如一根35平方的铜芯电缆,如果查到它某个型号可以承载的电流值是105A,那如果负荷如果是单相220V的,就由P=UI算出负荷为23.1KW,通常估算的时候也可以直接用电流...
棣栭〉
<涓婁竴椤
67
68
69
70
71
72
73
74
75
76
其他人还搜