答:
玻璃钢
电缆桥架
分为槽式、托盘式和梯架式等结构,由支架、托臂和
安装
附件等组成。选型时应注意桥架的所有零部件是否符合系列化、通用化、标准化的成套
要求
。玻璃钢桥架由玻璃纤维增强塑料和阻燃剂及其它材料组成,通过复合模压料加夹不锈钢网压制而成。玻璃钢桥架确定安装注意
规范
:根据现场情况,确定玻璃钢...
电力
电缆
在
桥架
中敷设的
要求
答:
外观检查:
电缆桥架
进人
施工
现场,应提交下列资料产品出厂合格证、省市级质监站定期检验报告及有关技术鉴定文件等电缆桥架板材厚度应满足有关
要求
。热镀锌的电缆桥架镀层表面应均匀,无过烧、挂灰、局部未镀锌等缺陷。静电喷塑应平整、光滑、均匀、不起皮,无气泡、水泡桥架本身应平整,无扭曲变形,内壁应光滑...
电缆桥架
支架
安装规范
答:
安装规范
:(1)
电缆桥架
由室外进入建筑物内时,桥架向外的坡度不得小于1/100。(2)电缆桥架与用电设备交越时,其间的净距不小于0.5m。(3)两组电缆桥架在同一高度平行敷设时,其间净距不小于0.6m。(4)在平行图上绘出桥架的路由,要注明桥架起点、终点、拐弯点、分支点及升降点的坐标或定位尺寸、标高,...
综合布线
电缆桥架及
线槽的
安装要求
有哪些
答:
1.2、预埋金属
桥架
保护
要求
1)在建筑物中预埋线槽,按单层设置,线槽截面高度不宜超过25mm,总宽度不宜超过300mm.2)线槽直埋长度超过30m或在线槽路由交叉、转弯时,宜设置过线盒,以便于布放
缆线
和维修。3)过线盒盖应能开启,并与地面齐平,盒盖处应具有防水功能。4)过线盒和接线盒盒盖应能...
电缆桥架
国家标准
规范
最新
答:
电缆桥架在我国的应用只有十多年,在欧美发达国家也不过是几十年。在一个机房项目中,比起造价昂贵、高科技的硬件和软件,桥架比较很不起眼,也很少为人关注,但它却也是整个布线工程中不可缺少的部分。那么在施工中
电缆桥架安装施工要求及规范
怎么样?一、一般规定 1.1、本章适用于电压为10KV及以下新建...
电缆桥架安装施工
方案范文3篇
答:
首先,对每个进入本项目
施工
的人员要进行技术考核,电工焊工必须持有“特殊工种上岗证”,同时,在施工中进行考察,对不合格的施工人员坚决清除,以保证本次
电缆桥架安装
工程的人员素质。 4、技术
要求
: (1)桥架焊缝表面均匀,不得有漏焊、裂纹、夹渣、烧穿、锌瘤等缺陷,喷涂应平整、光滑、均匀、不起皮、无气泡。 (2)...
电缆桥架
国家标准
规范
最新
答:
电缆桥架
宽度<100~ 标准厚度需达到 1mm100<电缆桥架宽度<150~ 标准厚度需达到 1.2mm150<电缆桥架宽度<400~ 标准厚度需达到 1.5mm400<电缆桥架宽度<800~ 标准厚度需达到 2mm800<电缆桥架宽度<1200~ 标准厚度需达到 2.5mm 根据户内外
安装
环境
要求
,做出相应的护防措施,...
线槽
桥架安装规范
吊顶内线槽的排布
答:
吊顶内线槽的排布
施工
前必须进行图纸会审,组织各个专业人员对图纸进行会审。理解
规范要求
,明确各系统之间要求的最小距离。例如
电缆桥架
与各种管道的最小净距要求。吊顶内布置图:先由区域内管线最多的专业先绘制本专业的布置图(如通风系统),其它各专业再根据此基本布置图绘制本专业布置图。吊顶平面布置图...
弱电
桥架
和强电桥架在
安装
时的距离的
规范
是多少
答:
还宜在箱体前留有不小于0.8m操作、维版护距离”的
要求
。设置在弱电间中的弱电设备,操作及维护距离虽然在《民用建筑电气设计
规范
》条文中未做规定,但也不宜小于0.8m。电缆穿钢管布线时,应在楼板预留钢管,布线完成后应添塞防火堵料。
电缆桥架安装
应水平,最大弧垂不应大于权10毫米;...
桥架
跨接地线
规范要求
答:
法律分析:1、金属
电缆桥架
及其支架全长应不少于2处与接地(PE)或接零(PEN)干线相连接;2、非镀锌电缆桥架间连接板的两端跨接铜芯接地线,接地线最小允许截面积不小于4mm2;3、镀锌电缆桥架间连接板的两端不跨接接地线,但连接板两端不少于2个有防松螺帽或防松垫圈的连接固定螺栓。法律依据:《...
<涓婁竴椤