00问答网
所有问题
当前搜索:
电缆桥架怎么接地
桥架
的跨接线不低于多少平米,与重复
接地
不少于多少点
答:
所有电线管接头以及线管中间的线盒都应安装跨
接地
线,其截面积不得小于6mm²。整个桥架的接地系统应至少连接两个点以保证重复接地。
电缆桥架
的类型包括开放式、封闭式以及网格式等结构,由支架、托臂和其他安装配件构成。它既可以独立设置,也可以依附于建筑物或其他结构上。电缆桥架的特点包括结构简洁...
电缆桥架
为何要每隔30~50米
接地
一次
答:
等电位
接地
,更有利于降低接地电阻,提高安全性。
电气安装时
电缆桥架
里啥时放铜
接地
线
答:
7、支、托、吊架应与电缆桥架可靠连接并接地,可与沿电缆桥架全长敷设的一根铜排或铜芯导线或镀锌扁钢作为PE线的接地线相连接,也可与已有
接地电缆桥架
进行跨接连接,如可用铜芯软导线或镀锡铜编织线进行跨接连接,或不少于2处用爪型螺母与电缆桥架进行连接固定,使其与电缆桥架形成可靠的电气连通。
电缆桥架
的
接地
线与跨接地线是一回事吗?
答:
不是。在电力系统中
接地
线是为了在已停电的设备和线路上意外地出现电压时保证工作人员的重要工具。按部颁规定,接地线必须是 25mm 2 以上裸铜软线制成。跨接地线是两个金属体(机柜、
桥架
、线槽、钢筋、金属管等)之间的接地金属连接体(导线、圆钢、扁钢、扁铜等)。指接地母线遇有障碍(如建筑物...
求
电缆桥架接地
属几类,接地电阻标准是多少?
答:
电缆桥架接地
应该是属于保护接地,接地电阻在有跨接点处不大于50毫欧,无跨接点处不大于5毫欧
不锈钢
桥架
需要跨
接地
线吗?
答:
GB50303-2002 12.1.1 条,非镀锌
电缆桥架
间的连接板的两端跨接铜芯
接地
线,接地线最小允许截面积不小于4mm2。该条属强条,必须执行。标准规定是非镀锌桥架需要连接跨接线,但是实际还是要看监理和业主的意件
电缆桥架
能做
地线
用吗?
答:
已经
接地
不知是
桥架
与地接触了还是接有从变压器来的接地线,如果是与地接触它的安全性不是很高,大地士质干燥的时候就容易发生事故。最好是桥架接上从变压器来的接地线,才可以与设备接地线相连。
建筑中放
电缆
的
桥架
的连接处为什么要用铜丝连接起来?
答:
这个铜丝是
接地
线,每节
电缆桥架
连接处都是需要放置接地线的
电缆桥架
通长
接地
干线可以铆接吗?
答:
电缆桥架
通长
接地
干线可以铆接 其实,铆接和螺丝连接在规范是一样理解的。因为两者都是非融合性连接(通常称之为压接),非熔接的连接都存在较大的连接电阻和日后的氧化问题(关键的要害)因此,规范规定的连接跳线还得要遵守的
电缆桥架接地
的电阻值计算方法是什么?
答:
在遵循相关规范的前提下,对于
电缆桥架
的
接地
处理十分关键。首先,对于镀锌电缆桥架的直接板,每个固定螺栓的接触电阻需小于0.005Ω,此时桥架可以作为接地干线使用,但喷粉电缆桥架不推荐作为接地干线。电阻值可通过以下公式计算:r=15×10-6·L/S其中,ρ=15×10-6Ω/cm(在20℃时),L假设长度为100...