00问答网
所有问题
当前搜索:
短路电流的最大有效值
为什么保护电器的额定分断能力应大于其出线端
最大短路电流
周期...
答:
保护电器的额定分断能力应大于其出线端
最大短路电流
周期分量
有效值
---这是选择保护电器时的基本要求,只有它的分断能力大于最大短路电流,它才能保护电路(将电路断开);分断能力和保护动作数值是二码事,保护动作值比短路电流小得多就动作了,但是,要求保护电器在发生短路时能断开电路(分断能力),...
什么是
短路
稳态
电流
答:
打个比方,有一个二极管,丁定最大电流是1A,这时候回路里面有个尖峰电压,导致流过二极管的电流瞬间超过1A,这个电流是暂态过电流,如果尖峰持续,并稳定地保持不变,那么流过二极管的电流始终超过1A,这就是稳态过电流。问题五:什么是短路全电流
最大有效值
及稳态
短路电流
最大有效值貌似是校核线路...
电力系统
短路
计算中,短路冲击
电流的
定义为( )。
答:
【答案】:D
短路电流最大
可能的瞬时值称为短路冲击电流,记为ish。它出现在短路后0.01s的时刻,其计算公式为:式中,Ksh为冲击系数;T为短路回路的时间常数,单位为s;Ifm为三相短路电流周期分量幅值,单位为A;If为三相短路电流周期分量
有效值
,单位为A。由Ksh=(1+e-0.01/T),则1≤Ksh≤2...
短路电流
计算相关问题
答:
短路冲击电流(
短路电流
峰值或短路全电流瞬时
最大
值) ich=(1+e-0.01/Ta) I″=KchI″ Kch=1+e-0.01/Ta—短路电流冲击系数,取决于回路时间常数Ta=L/R的大小,一般在1.3~1 8范围内变化。当高压回路发生短路时,因R<X/3故Ta取平均值为0.05s,此时Kch=1.8,ich=2.55I″ 短路冲击电流周期分量
有效值
Ich=1.52...
断路器的额定开断电流和关合
电流的
区别在哪里?
答:
表征断路器开断合闸能力的参数。在额定电压下,断路器能保证可靠开断
的最大
电流和额定负荷的关合电流,称为额定额定开合电流,其单位用断路器触头分离瞬间
短路电流
周期分量
有效值
的千安数表示。当断路器在低于其额定电压的电网中工作时,其开断电流可以增大。但受灭弧室机械强度的限制,开断电流有一最大...
什么叫额定
短路
开断
电流
和短路关合?
答:
1、 额定短路开断电流是表征断路器开断能力的参数。在额定电压下,断路器能保证可靠开断的最大电流,称为额定开断电流。额定短路开断电流是指在GB规定的使用和性能条件下,断路器所能开断
的最大短路电流
。额定短路开断电流由两个值表征:——交流分量
有效值
;——直流分量百分数。如果直流分量不超过20...
断路器上的参数怎么看
答:
3.额定开断电流 。指在额定电压下 , 断路器能可靠切断
的最大短路电流
周期分量
有效值
, 该值表示断路器的断路能力。4.额定峰值耐受电流。指在规定的使用和性能条件下 , 断路器在合闸位置时所能承受的额定短时耐受电流第一个半波达到电流峰值。它反映设备受短路电流引起的电动效应能力。5.额定短路关合...
母线
最大短路电流
如何计算
答:
5Id, 冲击电流峰值ic=2.5Id 例:已知短路点{1600KVA变压器二次侧}的
短路电流
Id=4.6KA,则该点冲击电流
有效值
Ic=1.5Id,=1.5*4.6=7.36KA,冲击电流峰值ic=2.5Id=2.5*406=11.5KA。可见短路电流计算的关键是算出短路点前的总电抗{标么值}.但一定要包括系统电抗 ...
熔断器上的额定
电流
和额定开断电流分别是什么意思
答:
额定电流是指能够长时间稳定运行的电流。额定开断电流是指在额定电压下能正常切断
的最大短路电流
。额定开断电流:它是表征断路器开断能力的参数。在额定电压下,断路器能保证可靠开断的最大电流,称为额定开断电流,其单位用断路器触头分离瞬间短路电流周期分量
有效值
的千安数表示。当断路器在低于其额定...
你好,请问一般说的短路电流是指周期分量
有效值
,峰值,
最大短路电流
...
答:
一般说的是起始值和稳定值