答:
卫生间
等电位
接地应该与本层就近的柱子
钢筋焊接
,利用柱子钢筋接通基础钢筋。与柱子钢筋焊接时,用一段L形Φ12短筋,一头焊接扁铁,一头顺着柱中纵筋焊。焊缝长单面10d(120mm),双面5d(60mm)。
建筑电气图集02ds01~2
等电位
联接做法
答:
等电位分为总
等电位和
卫生间局部等电为,用等电位是是将两根40的扁铁从基础接地上焊接至等电位盒内,这个主要是电表箱接地。卫生间等电位是用一根25的扁铁从本层
钢筋焊接
至等电位盒内,这个主要是卫生间插座接地
等电位
联结端子箱
如何
接线?
答:
1、总
等电位
联结:先将建筑物内所有保护接地线(PE、PEN);
钢筋
混凝土基础;进入大楼的裸露的金属物体:水管、煤气管;空调管道等均联结于同一点:即房屋的接地装置(配电房中的总等电位端子箱—MEB)。2、然后辅助等电位联结(局部等电位联结)在一个局部范围内,将上述的导电部分再作一次联结,就可以...
等电位
引下线利用柱内
钢筋
搭接需要
焊接
吗
答:
你说的是螺纹钢还是螺丝?如果是螺纹钢,首先要说的一点是,螺纹钢是不能用作防雷引下线的,主要原因是防止尖端放电。如果是
钢筋
采用车丝用螺丝来固定,为了防腐的目的,当然要
焊接
并做防腐处理。
要
如何
做
等电位
?
答:
等电位
连接,就是建筑内 一切本身不带电,却有导电功能的金属管道,结构等等,将其全部连接起来,处处连通。第二、
如何
连接 建筑中的等电位联结是将建筑物中各电气装置和其它装置外露的金属及可导电部分与人工或自然接地体同导体连接起来以达到减少电位差称为等电位联结。等电位联结有总等电位联结、局部等...
钢筋和
铜排
怎么
连接
答:
做一个
等电位
箱接头
与钢筋焊接
在一起,接地铜排用电缆与等电位箱连接
建筑防雷接地
和
建筑
等电位
的关系
答:
再用BV线引致扁钢。区域性
等电位
大部分在机房、消控室、卫生间之类的地方,连线方法一样,不过要预留扁钢,并于板筋
焊接
,在墙上安装等电位连线盒··· 最总,等电位连线也要和建筑内部
钢筋
网连线,并一并引致基础,利用基础钢筋接地··· 洋洋洒洒说的不是太好,如果需要,可以补充问题,我再回答...
等电位
的
焊接
长度不足的话有什么后果
答:
焊接
要求是对焊接工艺的质量保障 在长度不足的焊接中容易产生一下危害:1、机械性不足,易脱落,造成设备断开,无接地的情况。2、电气导通性差,由于长度的不足造成接触面积的减少,电气导通性变差,通流过程受到影响。
...结构
钢筋
上
焊接
其它功能焊件,如避雷引下线,
等电位
连接,均压环等,有...
答:
不但是可以焊,还是必须焊(当然不是所有的),防雷接地就要求在接地引下线位置上的构件从底到顶至少有两根(柱)
钢筋
与基础钢筋以及屋面避雷带
焊接
。焊接的时候应注意不要在一个点烧得过久,以免把钢筋的一个部位全部烧透而降低了强度。
等电位
箱没有扁铁也没和墙体
钢筋焊接
能用吗?
答:
不能用。施工方法:焊上镀锌扁铁,用摇表检测一下,所以你只要凿开墙体楼房等电位是跟墙体
钢筋焊接
在一起的,施工墙体钢筋时要把
焊接等电位
的钢筋与埋地
等电位焊接
,最后用摇表检测一下电阻是否合格就行了,就跟原来一样了,露出那根钢筋,电阻合格也是没问题的,如果找不到那根钢筋,随便凿出一根竖筋 ...