00问答网
所有问题
当前搜索:
管道严密性试验压力
关于供热管网强度
试验
的说法,正确的是( )。2017真题
答:
【答案】:B 考点:供热
管道
的强度和
严密性试验
。对地面高差较大的管道,应将试验介质的静压计入
试验压力
中。热水管道的试验压力应为最高点的压力,但最低点的压力不得超过管道及设备所能承受的额定压力。参见
室外供热
管道
直埋安装时的技术要求有哪些
答:
3.2.5.3 阀门集气罐补偿器等附属设备按设计位置与
管道
连接好。管道安装完毕后找平调直使管道在一条线上。 摆正后安装管道穿结构处的套管,填堵套管,预留口应设临时管堵。3.2.5.4 按设计规定的
压力
充水进行强度及
严密性试验
,合格后办理验收手续,泄水。3.2.5.5 管道防腐保温应符合设计要求和施工规范规定,注意做好...
地暖施工方案
答:
5) 阀门的强度试验压力应为工作压力的1.5倍;
严密性试验压力
应为工作压力的1.1倍,工程直径不大于50mm的阀门强度和严密性试验持续时间应为15s,其间压力应保持不变,且壳体、填料及密封面应无渗漏。3 、施工安装质量验收1) 加热管或电缆安装完毕后,在混凝土填充层施工前,应按隐蔽工程要求,由施工单位会同监理单位进行...
消防
管道
打气压如何查漏?
答:
2.系统设计压力≤1.0MPa时,水压强度
试验压力
=1.5*设计工作压力且≥1.4MPa;3.系统设计压力>1.0MPa时,水压强度试验压力=设计工作压力 0.4 MPa。或者有条件的就可以做自动水压
严密性试验
:首先就要环境温度不宜<5℃,当<5℃,水压试验应采取防冻措施;然后试验压力=设计压力,稳压24h,应无...
市政
管道
工程施工?
答:
管道
闭水试验。管道回填土前应采用闭水法进行
严密性试验
。闭水试验前的检查工作:检查管道及检查井外观质量合格;管道未还土且沟槽内无积水;全部预留孔洞均封堵且不漏水;管道两端堵板承载力经核算并大于水
压力
的合力;除预留进出水管外,其余封堵坚固不漏水。闭水试验的方法:排水管道作闭水试验,宜从上游往下游分段进行...
高压管件的生产标准
答:
3.高压管件的耐压试验 首先是试验前的检验工作和试验前的准备工作。接着进行
严密性试验
及中间... 4.高压管件计算
管道
承受
压力
产生应力,当应力超过某一限度时,管道就会整体变形破坏承受内压的... 本回答被网友采纳 已赞过 已踩过< 你对这个回答的评价是? 评论 收起 其他...
工程资料对归档程序的要求有哪些
答:
安装(水)
管道
、设备强度试验、
严密性试验
记录 40安装(水)隐蔽工程验收记录 41安装(水)设备基础验收记录 42安装(水)系统清洗、灌水、通水、通球试验记录 43安装(水)施工记录 44安装(水)暖气管道、散热器
压力试验
45安装(水)卫生器具满水试验记录 46安装(电)材料、设备出厂合格证书及进场检(试)验报告 47安装(电...
什么是
管道
打压处理
答:
也就是
管道
的
压力试验
。GB 50235-2010《工业金属管道工程施工规范》是这样解释的:以液体或气体为介质,对管道逐步进行加压,达到规定的压力,以检验管道强度和
严密性
的试验。其实压力试验不仅仅是对管道进行试验,而且还包括对焊缝进行试验。
怎样对
管道
保温防腐与安装呢?
答:
用铁丝或钢带捆扎外保护层一般用0.5mm厚的铝合金板、镀锌板或不锈钢钢板。也可用铁丝或不锈钢钢带捆扎。业主要求不一样,外保护层选择也是不一样的,最常用的就就上述三种材料但是对于保护层的厚度,一般是根据管径选取的,一般不会超过1.0mm。你的
管道
是通水、石油、天然气等吧,
严密性
实验可以在防腐...
浅谈暖通空调工程水系统施工?
答:
中达咨询就浅谈暖通空调工程水系统施工和大家说明一下。对于建筑工程来说,机电安装施工是很关键的环节,机电安装质量直接影响了整个建筑性能的发挥。暖通空调系统是建筑机电安装必不可少的环节,对空调系统采用先进的技术安装处理决定了建筑室内生活或工作环境的优越性。在暖通空调工程中,控制水系统的功能及...
棣栭〉
<涓婁竴椤
67
68
69
70
71
72
73
74
75
76
其他人还搜