00问答网
所有问题
当前搜索:
管道严密性试验时间是多少
消火栓
管道
的强度试验和
严密性试验
压力
为多少
?
答:
强度试验:当系统设计工作压力等于或小于1.0MPa时,水压强度试验压力应为设计工作压力的1.5倍,并不应低于1.4MPa;当系统设计工作压力大于1.0MPa时,水压强度试验压力应为该工作压力加0.4MPa。达到试验压力后,稳压30min,目测管网应无泄漏和无变形,且压力降不应大于0.05MPa。
严密性试验
:水压严密...
一建市政的几个功能
性试验
怎么记
答:
3.清除
管道
内的杂物;4.做好水源引接、排水等疏导方案。主试验 1、停止注水补压,稳定15min;2、试验压力降至工作压力并保持恒压30min。无压管道的
严密性试验
闭水试验 1、试验水头:设计水头不超过管顶内壁,管顶内壁加2m计。超过管顶内壁时,试验水头应以试验段上游设计水头加2m计;计算出的试验...
管道
功能
性试验
的规定?
答:
(2)压力管道水压试验进行实际渗水量测定时,宜采用注水法进行。(3)管道采用两种(或两种以上)管材时,宜按不同管材分别进行试验;不具备分别试验的条件必须组合试验,且设计无具体要求时,应采用不同管材的管段中试验控制最严的标准进行试验。(二)严密性试验 (三)特殊
管道严密性试验
大口径球墨...
水管试压规范
答:
7)
严密性试验
。
试验时间为
2h。强度试验合格后,立即进行严密性试验,记录下强度试验合格后2h的压力。此压力比强度试验结束时的压力降不超过0.02MPa,且系统无渗漏为合格。(4)建筑给水金属
管道
压力试验 建筑给水金属管道包括建筑给水铜管、建筑给水薄壁不锈钢管和钢塑复合管等。建筑给水金属管由于强度高、...
...必须回填土至管顶( )m以上后才可进行
严密性试验
。
答:
【答案】:D 本题涉及的考点是燃气
管道严密性试验
前应具备的条件。严密性试验应在强度试验合格且燃气管道全部安装完成后进行。若是埋地敷设,必须回填土至管顶0.5m以上后才可进行。
急!!!
管道
1016管试压需多久
答:
管道
内的介质是什么,运行温度和压力
是多少
,管道的壁厚是多少,这都是设计在给定
试验
规范时需要考虑的因素。如果设计没有说明,也会指向相关的试压标准和规范,您查一下,就可以知道了。谢谢!
怎样做好
管道
系统的
严密性试验
答:
简单回答,
管道
安装完投入运行前,必须进行强度试验和
严密性试验
,已检查已安装好的管道系统的强度和严密性是否能达到设计要求实验压力和实验介质,图纸有规定。一般用水压实验,因为水压试验安全,除非有特殊要求才用气压实验。一般两个试验同时进行。先按设计要求,把液体升到设计压力,保持8-10分,检查有...
工艺
管道严密性试验
压力是设计压力的
多少
倍
答:
- 泄漏
性试验
应在压力试验合格后进行,试验介质宜采用空气。- 泄漏性试验压力应等于设计压力。- 泄漏性试验可与设备的试车工作结合进行。- 泄漏性试验应重点检验阀门填料函、法兰或螺纹连接处、放空阀、排气阀、排水阀等。以发泡剂检验不泄漏为合格。- 若
管道
经过气压试验且在试验后未经拆卸,可以不进行...
给水
管道
水压强度
实验的
质量要求是什么
答:
3)加压宜采用手动加压泵,升压应缓慢,升压的
时间
不少于10min。 4)强度试验。强度试验的试验压力应为工作压力的1.5倍,但不小于0.6MPa,当升压至规定压力时,停止加压,稳压1h,压力降不得超过0.05MPa,且系统无明显渗漏,强度试验合格。 5)
严密性试验
。强度试验合格后,泄压至工作压力的1.15倍...
钢坯加热炉周围煤气
管道
如何进行
严密性试验
答:
钢坯加热炉周围煤气
管道
按GB50235-2011第8.6.6条进行
严密性试验
,试验压力取设计压力,泄漏试验检查重点是阀门填料函、法兰或者螺纹连接处、放空阀、排气阀、排水阀等;泄漏试验时,压力逐级缓慢上升,当达到试验压力,并且停压 10min 后,用涂刷中性发泡剂的方法,巡回检查所有密封点,以不泄漏为合格。
棣栭〉
<涓婁竴椤
5
6
7
8
10
11
12
9
13
14
涓嬩竴椤
灏鹃〉
其他人还搜