00问答网
所有问题
当前搜索:
管道压力试验要求及合格标准
室外给水
管道压力试验规范和
要求
答:
室外给水
管道压力试验规范和
要求是按照GB 50268 -2008《给水排水管道工程施工及验收规范 》,具体内容是根据第9.2条
压力管道
水压试验。
消防
管道
气体打压
试验规范
答:
一、消防管道气体打压
试验规范
1. 进行管道气体打压试验时,首先应将
管道压力
升至4.0MPa的工作压力,检查是否有漏气现象。使用肥皂水进行检漏,若无漏气则
试验合格
。2. 接着对管道进行打压试验,
试验压力
为工作压力的1.2倍。每分钟增压0.3MPa,持续3分钟,观察管道是否有变形,若无则试验合格。3. ...
供暖
管道压力试验
依据
标准
答:
法律分析:
管道
测试
压力
8公斤,测试时间1小时,压力损失不大于0.5公斤。法律依据:《中华人民共和国产品质量法》第三条 生产者、销售者应当建立健全内部产品质量管理制度,严格实施岗位质量
规范
、质量责任以及相应的考核办法。第六条 国家鼓励推行科学的质量管理方法,采用先进的科学技术,鼓励企业产品质量达到...
消防
管道
试压多少
压力
?
答:
对于生活给水和消防给水
管道
,
试验压力
为管道工作压力的1.5 倍,并且不小于0.6MPa。强度试验是管网在实验压力下10min,压力降不大于 0.05 MPa为
合格
。然后将试验压力缓慢降至工作压力,经检查无渗漏,则严密性试验为合格。对于自动喷淋灭火系统, 当设计工作压力≤1.0 MPa时,水压强度试验压力为设计工作...
管道压力
测试常识
答:
3)当进行压力试验时,应划定禁区,无关人员不得进入。 4)压力试验完毕,不得在
管道
上进行修补。 5)建设单位应参加压力试验,
压力试验合格
后,应和施工单位一同按
规范
规定填写管道系统压力试验记录。 (2)压力试验前应具备的条件: 1)试验范围内的管道安装工程除涂漆、绝热外,已按设计图纸全部完成,安装质量符合有关规定。
燃气
管道压力
实验有什么
要求
?
答:
进行燃气
管道压力
实验:当管道设计压力为0.01MPa~0.8MPa时,采用压缩空气进行强度试验。强度
试验压力
应设为压力的1.5倍,且不小于0.4MPa。燃气管道压力实验
要求
:管道焊接检验、清扫
合格
后方能进行强度试验作业,试验压力必须满足设计压力。管道应进行分段进行
压力试验
,
试验管道
分段最大长度宜按表执行。管...
空调水
管道压力试验规范
要求
答:
3、空调水
管道压力试验
应在管道安装完毕后进行,试验时应检查管道的连接处是否有漏水现象,如有漏水现象,应及时修补。4、空调水管道压力试验应按照《建筑给排水工程技术
规范
》(GB50242-2002)的规定,在
试验压力
恒定后,应持续观察管道的漏水情况,漏水量不得超过规定的允许值。5、空调水管道压力试验后,...
PE给水
管道
水压
试验
的
压力
值有哪些
要求
答:
6. 在设计工作
压力
的1.15倍状态下,稳压2h,压力下降不得超过0.03Mpa,同时检查无发现渗漏,水压
试验
为
合格
。5.6.4 直埋在地坪层和墙体内的
管道
,试压工作必须在面层浇捣或封堵前进行,达到试
压要求
后,土建方能继续施工。试压可分支管或分楼层进行,但必须合格。须注意:系统强度试压时,不...
各种
管道
试压方法
答:
室内 给水
管道
的 水压试验 检验方法:塑料管 给水系统 应在
试验压力
下稳压1h,压力降 不得超过0.05Mpa,然后在工作压力的1.15倍状态下稳压2h,压力降不得超过0.03Mpa,同时检查各连接处不得渗漏。管道安装 完毕后,应按设计
要求
对管道系统进行
压力试验
。按试验的目的可分为检查管道力学性能的...
天然气
管道
完工后工商用、市政、小区试
压标准
各是多少?
答:
4、用户引入管阀至燃气计量表进口阀或燃具接入管阀之间低压管道试验压力为设计压力,稳压0.5h,不漏气为
合格
,或稳压1h,观察压力表,无压力降为合格。二、气密性试验 1、气密性试验介质为空气。2、中
压管道试验压力
为设计压力的1.15倍(即0.46MPa),试验时间为24小时,每小时记录不应少于1次,当...