给水管道打压规范
消防
打压
试水
答:
4)水压严密性试验应在水压强度试验和管网冲洗合格后进行,试验压力为设计工作压力,稳压24h应无泄漏。5)系统试压过程中当出现泄漏时,应停止试压并放空管网中的水,消除缺陷后,重新再试,试压完成后,应及时拆除所有临时盲板及试验用的
管道
,并应与记录核对无误,且应按
规范
填写记录卡。6)试压时...
地暖,气
打压
,0.6mpa,算合格吗?保持十多分钟
答:
用气
打压
,0.6mpa,大的压力偏低,不够高,根据规定,应该保满足“金属及复合管
给水管道
系统在试验压力下观测10min,压力降不应大于0.02MPa,然后降到工作压力进行检查,应不渗不漏;塑料管应在试验压力下稳压1h,压力降不得超过0.05MPa,然后在工作压力的1.15 倍状态下稳压2h,压力降不得超过0....
消防
管道
未经
打压
试验,现已投入使用,后续还有没有必要进行打压试验...
答:
《消防
给水
及消火栓系统技术
规范
》GB 50974-2014 12.4.1 消防给水及消火栓系统试压和冲洗应符合下列要求:1 管网安装完毕后,应对其进行强度试验、冲洗和严密性试验;2 强度试验和严密性试验宜用水进行。干式消火栓系统应做水压试验和气压试验;3 系统试压完成后,应及时拆除所有临时盲板及试验用的
管道
...
家庭装修水电施工
规范
有哪些标准
答:
37.
给水
工程完工后必须进行加压测试,测试压力0.6Mpa,6个压(5公斤水)15分钟水压下降小于0.5个压为合格;38.原建筑如是PB、PRP管材,
打压
时不能超过5个压,改动
管路
时要用铜管件进行连接,禁止使用PB管件直接连接给水工程,完工后 必须进行加压测试;39.水电路改造采用走顶不走地的原则,所有检修连接...
水电没通可以试压吗
答:
可以。一定要试压,你觉得敲开槽省事还是等你砖都铺好了,再发现漏水敲地砖墙砖省事呢,试压是一个保障措施,不可以省去。各种材质的
给水管道
系统试验压力均为工作压力的1.5倍,但不得小于0.6MPa.检验方法:金属及复合管给水管道系统在试验压力下观测10min,压力降不应大于0.02MPa,然后降到工作压力...
给排水所需工具及安装方法,还有操作
规范
按什么标准,
打压
试验排水管用吗...
答:
相应配件如有法兰、阀门、固定件等需要的工具有套筒扳手、叉扳手、石棉垫、电钻、冲击钻、电锤、膨胀螺栓(丝)等。
规范
有GB50242-2002《建筑
给水
排水及采暖工程施工质量验收规范》、GB50261-2005《自动喷水灭火系统施工及验收规范》、GB50268-2008《给水排水
管道
工程施工及验收规范》、GB50349-2005《建筑...
室外消防
管道
PE塑料管水压试验
打压
为0.6MPa,设计工作压力就可以填0.6MPa...
答:
设计工作压力不会是试验压力。
给水管道
的话,设计压力不会大于0.4MPa,试验压力为0.6MPa。如为消防管道,试验压力不符合
规范
了。《水肖规》12.4.2 压力管道水压强度试验的试验压力应符合表12.4.2的规定。表12.4.2 压力管道水压强度试验的试验压力 ...
什么
管道
需要做
打压
试验?
答:
既然要做
打压
试验就应该知道管道分为有压管道和无压管道,无压管道就是排污管道,管道两头和大气相连,不会有压力产生,这种管道就做一下通球试验就行,保证水流通过而不泄露,雨水管,污水管就属于这类;有压管道就需要打压,确定在运行时,管道不会随压力增大而崩裂,
给水管道
就属于这种,一般10公斤(...
装修结束后还可以进行水压测试么?
答:
装修结束后还可以进行水压测试。方法如下:1、
水管
测压要先将所有
管路
出口全部堵住,关掉水阀。2、冷热水串联通后,要预留两个管口,将其中一个管口装上专用的压力表,而另外一个装专用的
打压
机,打压机有电动的,也有手动的。3、运行打压机时将水打压到水管里,这时要注意排空管内空气,当压力表...
急需:消防
管道
怎么
打压
?
答:
气泵的大小不一样,
打压
时间也不一样。在2002年前消防标准早就允许消防预埋
管道
使用PE塑料类的了。排污用PE双壁波纹管才是排水!打压必须排掉管道内的空气,在管道的末端和最低点上个排压阀门,以便管道内的空气排完。否则管道承受压力会减少,加入1.6MPA的管道,打16公斤,管道就爆了。
棣栭〉