00问答网
所有问题
当前搜索:
罗斯蒙特变送器精度
请问有没有谁用过
精度
为0.05℃的温度
变送器
?求救~
答:
没有,也不需要。因为无论是电偶还是电阻传感器本身就允许有一个 0.5~2.5℃ 不等的绝对误差(视分度号和量程定),如果把
变送器
的分辨率提得那么高,得出的只会是虚假读数。http://zhidao.baidu.com/question/251845505.html
罗斯蒙特
848T总线
变送器
能否接受DCS信号
答:
那就要看看你和DCS连接是通过4-20mA硬接线还是通过通讯的方式?如果是4-20mA硬接线,看看你的
变送器
能否提供4-20mA信号;如果是通讯看看仪表和DCS通讯协议是否一致,就可以了
雷达液位计有哪些品牌?
罗斯蒙特
、VEGE,E+H三个品牌哪家更好一些,其次...
答:
罗斯蒙特
本来是不做雷达的,收购了 SAAB,有了雷达物位计。E+H 做的东西很多 流量、分析、压力、温度、采集 啥都有。有生产基地在国内,也和国内的企业有过联产。我认为在雷达物位计方面 VEGA第一 罗斯蒙特第二 E+H第三 在一段时间内 SAAB雷达 因为标称的
精度
比较高(实验室数据)在计量方面...
变送器
顶部按钮的作用是什么?
答:
看下说明书,ZT应该是选定按钮,向下那个是选择,转折那个是返回上一级菜单。
求问 温度
变送器
怎么调节 变送器上面有两个调节器是起什么作用的 说详...
答:
温度
变送器
有两个电位器调节器。他们的作用是:一个是调零点。也就是您想把多少度作为零点(就是起点,或者最低温度)。另一个是调满度.或满量程。也就是您想把多少度作为满度或满量程(就是最高温度)。如果您是用4-20mA的变送输出信号,那么您的零点输出就是4mA。满度输出就是20mA.。例如:...
现场不带显示
罗斯蒙特
压力表有电源输入,但无电流输出时怎么回事。(是表...
答:
首先:1 确定输入电源的正负极是否接好了 2 再看量程选择是否正确 3 如果带压试验没电流输出,就有可能是线路板坏了或是压力传感器坏了。我们是专业生产压力仪表,压力
变送器
的厂家,可以提供维修服务,详情百度(西安云仪),望采纳,谢谢!
请问哪里有卖温差
变送器
?
答:
我是销售温度
变送器
的,一般有
罗斯蒙特
248温度变送器,也有国产的
罗斯蒙特变送器
接线端子上有个test是干什么用的
答:
测试端。使用电流表可在 test 与 -端之间测到
变送器
输出电流。test虽然可输出电流,但负载能力很小只能用低阻抗电流表测量,同时测量时正常输出会中断。
罗斯蒙特
的双法兰差压
变送器
的高压和低压法兰可以互换位置吗?互换之 ...
答:
现在rosemount的dp的量程标定都是+-多少,比如 -20psig~+20psig,所以我认为是100%可以互换的 。互换之后可以用手操器调过来吗?--- 根本不需要调。比如量程就是-20pisg ~ -2psig。
差压
变送器
流量的计算方法
答:
举个例子说明计算方法:差压量程为0-25KPA ,4-20ma输出,二次流量表0-200m3/h, 问流量为80, 100时 。有详细计算公式和步骤如下:1、一般来说流量和差压是开跟关系,即F*F=K*△P 2、则K=F×F/△P=200*200/25=1600 3、流量为80m3/h时:△P1=F1*F1/K=80*80/1600=4KPa 4、电流...