罗斯蒙特变送器精度
罗斯蒙特
温度
变送器
的
精度
等级是多少?
答:
0.075,S型的
精度
更高
3051
罗斯蒙特
差压
变送器
的
精度
等级是多少
答:
0.075级 0.1级
罗斯蒙特
3051C差压
变送器
的技术参数
答:
总体性能:±0.15%
精度
:±0.075%差压:校验量程从0.5inH2O至2000psi表压:校验量程从2.5inH2O至2000psi绝对压力:校验量程从0.167psia至4000psia过程隔离膜片:不锈钢,哈氏合金C,蒙乃尔,钽(仅限CD,CG)及镀金蒙乃尔设计小巧、坚固而质轻,易于安装 ...
罗斯蒙特变送器
的校验量程是0-22.5kpa能改成0-60kpa
答:
你理解得不错,但说的不对.0.075%就是
精度
,算出来的1.5Pa叫做最大允许误差.精度的定义是在测量范围内的任意一点上,可能产生的最大误差δ与量程之比.
质量流量计的工作原理
答:
罗斯蒙特
公司的
变送器
为模块化并带有微处理器功能,配合ASICS数字技术,可选择数字通信协议。它与传感器连接使用可获得高
精确度
的质量流量、密度、温度和体积流量信号,并将获得的信号转换为模拟量、频率等输出信号,还可使用275型HART协议通信手操器或AMS、Prolink软件对其组态、检查及通信。 五、SP数字信号处理器特性 ...
罗斯蒙特
248
变送器
需要确定哪些参数
答:
644在248的基础上加了液晶数字显示屏幕。发电厂2X300MW机组项目中,温度测点参照国外的先进设计,改变了传统直线连接式温度测量方法,温度测点全部采用了
罗斯蒙特
温度
变送器
, 共使用了248,644共120多台,获得了很大收益:采用标准的4~20mA IO板,节省了采购费用 2.通过HART通讯器,对远方的变送器进行...
罗斯蒙特
温度
变送器
248与644有什么区别 性价比才高
答:
,铭牌上最大工作压力13.8MPa校验量程-6.5~6.5...
答:
最大工作压力是指差压的一侧可以耐受的最大工作压力。能否调成65KPa,需要看该差压
变送器
的最大聊城,一般的量程是0~100KPa,估计能调
罗斯蒙特变送器
的工作原理是什么?
答:
今天我们就来讲讲
罗斯蒙特
差压
变送器
的工作原理:罗斯蒙特3051CD差压变送器工作时,高、低压侧的隔离膜片和灌充液将过程压力传递给灌充液,接着灌充液将压力传递到传感器中心的传感膜片上。传感膜片是一个张紧的弹性元件,其位移随所受压而变化(对于GP表压变送器,大气压如同施加在传感膜片的低压侧...