00问答网
所有问题
当前搜索:
装设接地线应先接接地端后接导体端
电工安全操作须知有哪些
答:
(4)
装设接地线
,应由二人进行,
先接接地端
,
后接导体端
,拆除时顺序相反。拆、接时均应穿戴绝缘防护用品。(5)
接地线应
使用截面不小于25mm2多股软裸铜线和专用线夹,严禁用缠绕的方法,进行接地和短路。(6)设备或线路检修完毕,应全面检查无误后方可拆除临时短路接地线。23、用绝缘棒或传动机构拉、合高压开关,应戴...
简述停电、验电、挂
地线
的流程
答:
对于可能送电全停电设备的各方面或停电设备可能产生感应电压的都要装设接地线,所装接地线与带电部分应符合安全距离的规定。装设接地线必须由两人进行。若为单人值班只允许使用接地刀闸接地或使用绝缘棒合接地刀闸。
装设接地线必须先接接地端
,
后接导体端
,必须接触良好;拆接地线的顺序与此相反。为确保...
电工操作安全常识
答:
1、施工现场供电应采用三相五线制(HN-S)系统,所有电气设备的金属外壳及电线管必须与专用保护零线可靠连接,对产生振动的设备其保护零线的连接点不少于两处,保护零线不得装设开关或溶断器。2、保护零线应单独敷设,不作它用,除在配电室或配电箱处作
接地
外,应在线路中间处和终端处作重复接地,并应...
安全用电
答:
对已断开电源输出端各相,以及被检修线路各相都要装设携带型临时
接地线
。装接地线,
应先接接地端
,
后接导体端
。拆接地线,应先拆导体端,后拆接地端。装拆接地线时,应戴绝缘手套,握住临时接地线的绝缘杆操作,人体不得碰触接地线,并有人监护。 4)在六级以上大风、大雨及雷电等情况下,严禁登杆作业及倒闸操作。 5...
接地线
的安全使用有哪些规定?
答:
(3)110KV高压
接地线
标称截面:35mm2 总根数:1136 平均直径(mm):0.2mm 计算截面:(mm2):35.67 绝缘杆部分长度:1360 mm 握手部分长度:700 mm 金属接头部分长度:140 mm 节数:2 杆径:30mm 总长(不包括线夹):2200 mm 使用说明 (1)挂接地线时:先连结接地夹,
后接接
电夹;拆除接地线时,必须按...
怎样
接地线
?需要注意什么?
答:
软铜线是否断头,螺丝连接处有无松动,线钩的弹力是否正常,不符合要求应及时调换或修好后再使用。挂
接地线
前
必须先
验电,未验电挂接地线是基层中较普遍的习惯性违章行为,而验电的目的是确认现场是否已停电,能消除停错电、未停电的人为失误,防止带电挂接地线。在工作段两端,或有可能来电的支线(含...
电工操作规程
答:
电缆敷设到拐弯处,应站在外侧操作,木盘上钉子应拨掉或打弯。雷雨时停止架线操作。 9、进行耐压试验装置的金属外壳须
接地
,被试设备或电缆两端,如不在同一地点,另一
端应
有人看守或加锁。对仪表、接线等检查无误,人员撤离后,方可升压。 10、电气设备或材料,作非冲击性试验,升压或降压,...
架设室外电缆、电杆需注意哪些安全!
答:
答:1)在工作地段两端和有可能送电到停电线路的分支线都要验电,挂接地线。2)成套接地线应用有透明护套的多股软铜线组成,其截面不得小于25平方毫米,同时应满足装设地点短路电流的要求。3)接地线应使用专用的线夹固定在导体上,严禁缠绕。4)
装设接地线应先接接地端
,
后接导线端
。拆接地线的顺序与此相反。5)装、...
高压
接地线
使用注意事项是什么?
答:
安装:高压
接地线必须
按照设计要求进行安装,并定期进行检查和维护。安装位置要远离人员和机器设备,确保人员和设备安全。使用:高压
接地线应该
在高压设备通电前
先接地
,并在设备停电后再拆除接地线。在使用时,必须严格按照规定程序和操作要求进行,避免操作错误和失误。检查:高压接地线必须定期检查,确保接地...
工作地点悬挂的标示牌有何作用?
答:
止步,高压危险!”的警告牌。此项警告牌在值班人员的监护下,由工作人员悬挂。在工作人员上下用的铁架或梯子上,应悬挂“从此上下!”的警告牌。在邻近其他可能误登的构架上,应悬挂“禁止攀登,高压危险!”的警告牌。严禁工作人员在工作中移动或拆除遮栏、
接地线
和警告牌。
棣栭〉
<涓婁竴椤
5
6
7
8
10
11
12
9
13
14
涓嬩竴椤
灏鹃〉
其他人还搜