224
输出
电压多少伏的?输出端怎样接线?是不是1L端子得引入2...
答:
这得看
PLC的
类型,224一种是24VDC供电的,那种
输出
是采用晶体管的,只能输出DC24V,接线方式为,DC24V电源的正端接L+,负端接M,同时输出点Q0.X接到负载+,负载-接到DC24V电源负端。另一种是AC220V供电的,那种输出采用的是继电器,可以输出任意电压(不超过AC220V),包括无源接点,只是这些接点分别...
西门子PLC
模拟量
输入
A+A-是什么意思?
答:
模拟量
输入
模块里,是以A,B,C,D来区分第一个输入通道,第二个通道,第三个通道和第四格通道。后面的+,-对应标准信号的正负,如4-20ma,有信号端和负极端,分别对应+,-
西门子plc输入
点需要电源吗,m,2m,L是什么意思
答:
西门子PLC输入
模块一般无需另接电源,电源+->开关->输入点->公共端M点->电源-,就构成度了回路;2M是由于西门知子模块都是8点一组,16点则有M和2M两个公道共端。都需要连接到电源负极;L一般输版出端或
输入输出
混合模块才有,需权要连接到电源端,否则不会有输出。一般输入分2种,模拟输入、...
请问
西门子
200
PLC的输入和输出
端,1M,2M,1L+,2L+是什么意思?有没有那...
答:
如果是继电器
输入输出
:1M与I0.0之间是继电器线圈,1M相当于就是几个输入继电器的公共端,1L+与Q0.0之间是一个开关,如果
PLC输出
Q0.0则 1L+与Q0.0导通,其他依次类推。如果是光耦的,算了你还是看手册吧,懒得打字
西门子
系列
PLC输入输出
继电器采用几进制表示
答:
8进制,和IO点一样
西门子
这一点做的比较好,不向三菱的八进制,十进制,十六进制混在一起
西门子PLC
如何区分继电器
输出
还是晶体管输出
答:
通过外观标识区分。DC/DC/DC: 第一个DC指供电是直流24V,第二个是指
PLC的
数字量
输入
是直流24V,第三个指数字量
输出
也是直流24V(晶体管)的,AC/DC/ Relay:Relay就是继电器。或者看1AD23为晶体管输出,1BD23为继电器输出。举例:
西门子
s7-200系列的CPU224、AC/DC/ Relay6、 6ES7214-1BD23-0X...
西门子PLC的
程序如何写入PLC中呢?
答:
2、程序变换之后,需要对程序进行检查编写是否有语法错误,这种检查只能够对语法进行自诊断,而跟设计内容无关。程序检查需要点击工具菜单栏的“程序检查”。3、提示有双线圈
输出
,因为一些“手动/自动”的双线圈输出也是正常的。4、检查无误之后即可将程序写入
PLC
:点击菜单栏的在线--写入。5、直接点击...
西门子plc输出和输入
上m要接起来吗
答:
西门子
的那个M代表公共端,自然在
输入
处和
输出
处所代表的公共端的意义不同,原理上不需要连起来的。
西门子PLC的输入
点怎么还有直流交流之分啊
答:
如果是“无源”触点,就是一个开关。但是这种产品提供了对电压信号的
输入
,所以就有直流交流之分,因为这两种情况对输入模块的要求也不一样。你也可以这样认为:直流输入---就是直流电压驱动一个直流继电器,交流输入---就是交流电压驱动一个交流继电器。但是实际上不一定是继电器,但是原理一样的。
西门子
200
PLC输出输入
IO和模拟量的最大扩展值!要求?
答:
EM223 DI8/DO8 消耗电流值:40 mA EM223 DI16/DO16 消耗电流值:150(继电器型)/160(晶体管型)mA EM231 AI4x12位 20 mA EM231 AI4x热电偶 60 mA 所以你可以算一下 27个点 和25个模拟量
输入
需要多少个扩展模块,是否在额定电流范围内。比如你用224
plc
则本身提供14入10出,还剩下1...