您好教授,能请教您个问题吗?
西门子PLC
程序有输出而输出
模块
没输出灯
答:
先查查程序里输出的地址对不对,比如CPU224+EM222,输出CPU224的输出是Q0.0~Q1.1,EM222是Q2.0~Q2.7的,这里没有Q1.2~Q1.7,如果你程序里用的Q1.2~Q1.7,程序里是会运行的,但是硬件上是没有对应的输出的。硬件更换,不知道更换的是IO扩展还是主机,这个都可以更换一下试试,如果是硬件坏...
西门子
300
PLC
6ES7 322模无输出电压灯也
不亮
怎么回事
答:
如果
PLC
没坏,你要检查你的PLC型号是继电器输出还是晶体管输出,如果晶体管输出,那么是没法直接驱动灯泡的。如果是继电器输出,你要检查你的接线是否错误。com口和Y口还有电源的接线是否正确。
西门子
S7-200怎么解决RUN
灯不亮
问题?
答:
PLC的
POWER灯亮,而RUN
灯不亮
,就是没有运行程序。可能是以下原因造成:1、PLC上的拨动开关,有没有拨到RUN,如果没有,就拨到RUN。2、如果PLC拨动开关拨在RUN位置了,在线看看有没有程序,如果没有程序也不会RUN。3、有程序,拨动开关也在RUN,可以用编程软件控制PLC运行。这个在硬件上将拨动开关拨...
西门子plc
5vdc
灯不亮
sf灯亮
答:
电源
模块
有问题 所以 5vdc
不亮
,硬件系统故障sf灯亮,你重新接下电源线,把电源模块重新安装,如果不行 就是硬件故障。建议连接软件 进行检测
设备
西门子plc
主站指示灯在通电状态下输入输出指示
灯不亮
是什么...
答:
输入
不亮
的话,基本上是没接24V+,前担是在保证你输入有接线的情况下。输出的话,很简单,不管你COM端接不接线,只要你有程序且工作,灯就会亮。
西门子plc
输入电源正常但所有指示
灯不亮
是什么故障
答:
要么是你接线不对,要么是输入的公共端坏了。望采纳。。。
西门子
S5上电后stop和run指示灯都
不亮
,输入灯还有指示是程序坏了还是...
答:
是
PLC 的
硬件出问题了,也可能是电源
模块
坏了。输入输出一般是外围电源独立的供电,所以输入灯有指示说明不了问题 95U 电源模块和CPU 是一体的,115U 要单独检查电源模块
[求助-
西门子PLC
300/400]适配器USB/MPI与CPU315-2DP连接电源指示
灯不亮
...
答:
适配器USB/MPI与CPU315-2DP连接电源指示
灯不亮
是怎么回事---是哪个电源指示灯不亮?适配器的还是CPU上的,如果是适配器的,检查适配器两头有没有插好,USB插在PC(个人电脑)上,MPI口插在CPU接口上,一般适配器不坏的话,连接号,电源灯都会亮。如果要正常使用编程电缆的话,编程电缆驱动一定要安装好...
西门子plc
s7-200有输入,没有输出是怎么回事? 输出地Q点位的LED灯都不 ...
答:
首先看 S7-200的 是否处于运行状态 请点击输入图片描述 正常情况下 是 电源指示灯(PW)和运行灯(RUN) 亮绿色 不是这样,那就说明 有故障或没有切换到运行状态,此时
PLC
内部的用户程序是不会被执行的。如果确认 PLC处于正常的运行状态,那就说明是程序问题或条件不满足 因此没有输出。这一步就需要用...
西门子plc
故障指示灯有哪些?
答:
1.电源指示([POWER]LED指示)当向
PLC
基本单元供电时,基本单元表面上设置的[POWER]LED指示灯会亮。如果电源合上但[POWER]LED指示
灯不亮
,请确认电源接线。另外,若同一电源有驱动传感器等时,请确认有无负载短路或过电流。若不是上述原因,则可能是PLC内混入导电性异物或其他异常情况,使基本单元内...