答:
1、查总开关的整定电流值是否合适(比较关键);2、有无电压波动或失压现象;3、分路有无接地、短路或异常而分路开关拒动现象;4、总开关进出线接头有无松动发热现象;5、总开关质量有无问题;6、其它(故障千变万化,要现场判断)。。。祝你排障顺利啊 ...
企业
车间
内的
配电
箱生产时应该锁着还是开?
答:
配电
箱平时应锁上,由专业电工掌管钥匙,需要检修、排除故障由专业电工来完成,防止其它人开启配电箱造成触电事故。
车间
500KW满载耗电,
配电
房到车间150米,要用多大的铜电缆
答:
要两条300的电缆并起来用,考虑到环境温度的影响,如果你用240的一定会发热的,电缆寿命会大大降低的。但你是五条线,每条100KW,你就可以用70平,但95平的更保险,用95的五条也就475平方,还是比300的两条线要省的,而且电缆截面越小截流量越大,成本是降低了很多。这么大功率,150米长度不用...
铁路
供电
段岗位有哪些
答:
铁路
供电
部门是铁路五大工种:车机工电供的一种,主要负责电气化铁路的运营维修管理,以及铁路供电系统的维护保养等工作。有铁路蜘蛛侠之称。一线岗位主要有接触网工、
电力
工、轨道车司机等,所在车间班组一般有
配电车间
(所)、变电车间(所)以及工区、领工区等。铁路供电段岗位有哪些 路供电段工种已...
电工的岗位职责是什么
答:
6、按试车要求参加所修设备的大、中修的试车验收工作。7、掌握所使用的工具、量具、仪表的使用方法并精心保管,节约使用备件、材料、油料。搞好文明生产,做好交接班记录。二、高压
配电
工岗位职责:1、必须熟悉掌握电气工作的性能、原理、
电力
、电气设备的构造,作用及维护保养知识。2、严格遵守安全运行操作...
...是在厂区内设一个
配电
房,从市电引入,然后向各
车间供电
?
答:
多大负荷?通常负荷超过一定数值后就得10kV或更高电压等级
供电
了。具体问一下当地电业部门,可以进低压的话就在厂里设低压配电室,供到各车间,各车间根据自己需要再设
车间配电
室之类的。注意配电级数别超了。另外如果一二级负荷多的话还得考虑双电源问题。250kW或变压器容量160kVA以上,宜10(6)kV进线...
由于电不够用,一个
车间
用两个
配电
室的电,通用一个配电室的地线可以吗...
答:
可以通用一个
配电
室的接地线。但是,零钱是不可以通用地。
10KV金工
车间
双独立变压器,低压母线分段供
配电
主接线怎么设计?
答:
两个独立的变压器
供电
的低压母线分段设计其实就是在两段低压主母线间增加一个母联开关而已,母联断路器选型与两台变压器中较大容量那台的低压出线总开关保持一至,在保护方面要求两路低压进线总开关与母联开关能够实现保护联锁,即“三取二”联锁,即三只主开关中永远只能有不超过两只开关投运,机械联锁与...
一般厂区内,
车间
电柜(包括动力柜和
配电
柜),有没有国家标准,要求在电...
答:
不应设在污染源盛行风向的下风侧;八、不应设在有爆炸危险环境的正上方或正下方,且不宜设在有火灾危险环境的正上方或正下方,当与有爆炸或火灾危险环境的建筑物毗连时,应符合现行国家标准《爆炸和火灾危险环境
电力
装置设计规范》的规定;GB500116-2006中可查甲乙丙类
车间
内存在可燃物品……
车间
用电设备的安全要求是什么
答:
但作为新工人必须掌握如下用电安全基本知识:1.
车间
内的电气设备,不要随便乱动。自己使用的设备、工具,如果电气部分出了故障,不得私自修理,也不能带故障运行,应立即请电工检修。 2.自己经常接触和使用的
配电
箱、配电板、闸刀开关、按钮开关、插座、插销以及导线等,必须保持完好、安全,不得有破损或将带电部分 ***...