00问答网
所有问题
当前搜索:
适合厂房用的防火墙板
下列
厂房
仓库建筑构件耐火极限做法,不正确是( )。
答:
【答案】:A 根据《建筑设计防火规范》GB 50016—2014(2018年版)3.2.9,甲、乙类
厂房
和甲、乙、丙类仓库内
防火墙
,其耐火极限不应低于4.00h,A选项错误;根据3.2.1注,二级耐火等级建筑内采用不燃材料吊顶,其耐火极限不限,(安装在钢龙骨上燃烧性能达到B1级纸面石膏板、矿棉吸声板作为A...
下列场所之间应采用无门、窗、洞口
防火墙
分隔是( )。
答:
且不应设置在爆炸性气体、粉尘环境危险区域内。供甲、乙类
厂房
专用10KV及以下变、配电站,当采用无门、窗、洞口防火墙分隔时,可一面贴邻,并应符合现行国家标准《爆炸危险环境电力装置设计规范》GB 50058等标准规定:D正确;根据3.3.2 注1:仓库内防火分区之间必须
采用防火墙
分隔,...
下列关于在
厂房
内设置中间仓库说法中错误是( )。
答:
【答案】:D 参考《建规》3.3.6可知,甲乙丙类中间仓库
采用防火墙
和≥1.5h楼板与
厂房
分隔,一般与其附属厂房工艺划分为一个防火分区,无单独划分防火分区要求(采用防火墙和≥1.5h楼板与厂房分隔≠划分防火分区),故D错误。
下列关于工业建筑附属用房布置,正确是( )。
答:
【答案】:D 根据《建筑设计
防火
规范》GB 50016—2014(2018年版)3.1.2,同一座
厂房
或厂房任一防火分区内有不同火灾危险性生产时,厂房或防火分区内生产火灾危险性类别应按火灾危险性较大部分确定;当生产过程中
使用
或产生易燃、可燃物量较少,不足以构成爆炸或火灾危险时,可按实际情况确定;当...
某工业区计划建一家具
厂房
,根据《建筑设计
防火
规范》,下列设计方案中不...
答:
木器
厂房
为丙类火灾危险性,丙类厂房设置办公室、休息室时,应采用耐火极限不低于2.50h防火隔墙和耐火极限不低于1.0h楼板与其他部位分隔,并应至少设置一个独立安全出口,AB正确;在厂房内设置甲、乙、丙类中间仓库需
采用防火墙
和耐火极限不低于1.50h不燃性楼板与其他部位分隔,C正确。厂房内丙类液体...
某丙类
厂房
地上五层,耐火等级为二级,建筑高度为23m,建筑面积为10000㎡...
答:
为减小库房火灾对建筑危害,火灾危险性大物品库房要尽量设置在建筑上部。在
厂房
内设置丙类中间仓库须
采用防火墙
和耐火极限不低于 1.50 h不燃性楼板与其他部位分隔;厂房内丙类液体中间储罐须设置在单独房间内,其容量不应大于 5 m 3 0 设置中间储罐房间,采用耐火极限不低于 3.00 h 防火隔墙和耐火极限...
某机械加工企业需在生产车间内设置中间仓库储存润滑油。下列设置要求中...
答:
【答案】:B 润滑油属于丙类。
厂房
内设置丙类仓库时,必须
采用防火墙
和耐火极限不低于1.50h楼板与厂房隔开;设置丁、戊类仓库时,必须采用耐火极限不低于2.50h防火隔墙和1.00h楼板与厂房隔开。
网络系统集成项目规划书分为哪几部分组成?谢谢了!
答:
同时在
厂房
和研发楼的各个会议室、休息室会所的多功能厅分别安装Linksys WAP54G无线接入点,每个接入点可以提供室内200米范围内的54M无线接入功能,同时支持加密、认证、隔离功能。4、
防火墙
系统:中心机房放置一台Linksys RV042防火墙,加强内部网络安全,同时远程用户或出差人员可以通过VPN Client从Internet任何...
某独立建造一级耐火等级木制品仓库,地上3层,首层设有员工休息室,关于仓 ...
答:
隔墙上需开设相互连通门时,应采用乙级防火门,A选项正确;根据3.2.9,甲、乙类
厂房
和甲、乙、丙类仓库内
防火墙
,其耐火极限不应低于4.00h,B选项错误;根据3.3.2条文说明,对于丙、丁、戊类仓库,在实际
使用
中确因物流等使用需要开口部位,需采用与防火墙等效措施进行分隔,如甲级防火门、防火卷帘...
下列场所在防火分隔时不能
使用防火
卷帘等效替代是( )。
答:
2)
厂房
内有明火和高温部位。3)甲、乙、丙类厂房(仓库)内布置有不同火灾危险性类别房间。4)民用建筑内附属库房,剧场后台辅助用房。5)除居住建筑中套内厨房外,宿舍、公寓建筑中公共厨房和其他建筑内厨房。6)附设在住宅建筑内机动车库。据表3.3.1注1:防火分区之间应
采用防火墙
分隔。除甲类...
<涓婁竴椤
1
2
3
4
涓嬩竴椤
其他人还搜
厨房防火墙板
工厂防火墙
仓库用防火墙开口
防火墙板
防火墙板有哪种
防火墙板材料有哪些
室内防火墙板
防火墙板图片
防火墙板材