00问答网
所有问题
当前搜索:
避雷引下线正确做法
防雷
接地工程中需要注意哪些问题
答:
如无该接地装置时,应增设接地装置。(2)易燃物大量集中的露天,应采取适当的
防雷
措施。(3)在一般情况下,从配电盘引出线路宜穿钢管并装设避雷器或空气间隙。在线路接近接闪器的一端,还应将钢管和防雷装置相连。(4)严禁在独立避雷针、
避雷线
的支柱上悬挂通信线、广播线及低压架空线。
电视机
防雷
的措施
答:
雷电进入电视机的主要速径,一是塞外电视天线,=是交流电豫线路。鼠此,主要应从这两方面采取
防雷
措施。一、室外电视天线防雷措施由于雷电的电压很高,我们可以根据电工学中尖端放电构鼠理,在电视天线上安装
避雷
针。避雷针由接闪器(避雷针尖)、
引下线
和接地体三部分组成。比较简单的
做法
是,先找两根比...
钢结构如何做
避雷
答:
所以,土建施工时可用不小于F10钢筋或圆钢将基础钢筋和接地螺栓可靠焊接,具体
做法
参见国家标准图集《利用建筑物金属体做
防雷
及接地装置安装》(03D501-3)的17页。这样,从接闪器到
引下线
,再到接地装置,雷电流才具备完整的泄放通道。这样做还不够,还应该用短钢筋和基础钢筋可靠焊接,并引出基础外,供...
玻璃幕墙
避雷
接地装置安装怎么做?
答:
横向焊接在主体
避雷引
压线上面就可以了 竖向不需要了 除非有特殊要求
...米高12米的房屋应如何
防雷
?接地极需要几根?
引下线
需要几根?用多大规...
答:
如果是普通建筑物非易燃易爆场所的话,属于三类
防雷
建筑物。要做
避雷
带;
引下线
两根就够了,对角各一根吧。用不小于直径8mm的镀锌圆钢就行,10mm最常见,极少见到用钢管来做引下线的。接地极正规
做法
是围绕建筑物敷设一圈,约5米敷设一根,周长40米,就是8根了。参考资料:QQ 38284018 ...
铝合金门窗需要做
防雷
接地吗?
答:
超过45m需要。当建筑物高度超过45m时,应采取下列防侧击措施:建筑物内钢构架和钢筋混凝土的钢筋应相互连接。应利用钢柱或钢筋混凝土柱子内钢筋作为
防雷
装置
引下线
。结构圈梁中的钢筋应每三层连成闭合回路,并应同防雷装置引下线连接。应将45m及以上外墙上的栏杆、门窗等较大金属物直接或通过预埋件与防雷...
建筑
防雷
综合论述?
答:
但就我国而言,过去
防雷
设计在整个建筑设计中所占的比重很小。电气设计人员不重视,其他专业的设计人员更不重视,但雷击所造成的损失却无法轻视。如1989年山东黄岛油库遭受雷击并引起大火,损失惨重。就防雷历史而言,我国建国初期大多是按照日本的45°~60°保护角确定
避雷
针的保护范围,用三叉小针铜避雷针、铜
引下线
和1m...
工厂设计 照明
防雷
接地
答:
以上两条要考虑:安全、经济、可操作性、便于管理性等因素。3、照明配电箱的接地形式 通俗的讲,常以三相五线制中的PE线接于箱体壳即可。4、工厂设计建筑物
防雷
设计的一般
做法
一定的建筑物须有防直击雷的保护装置,一般用避雷针与
避雷线
防直击雷。避雷针可装在建筑物顶上,经
引下线
与接地装置可靠...
建筑
防雷
的原理是怎么样的?为什么接到桩钢筋上就可以来.
答:
给你介绍一下
避雷
针的工作原理及
做法
第5章
防雷
接地工程 5.1 防雷装置的组成 建筑物的防雷装置一般由三部分组成:接闪器、
引下线
和接地装置。如图5—1所示。5.1. 1 接闪器 接闪器是用来接受雷电流的金属导体。通常有避雷针、避雷带、避雷网以及兼作接闪的金属屋面和金属构件(如金属烟囱,风...
房子造好以后还可以安装
避雷
针吗?
答:
还可以装。只是它的
引下线
只能明敷了,在屋面上,可以采用10mm以上的圆条做接闪器,如果不能加设为
避雷
网的话,可以在屋面的各角多做几个避雷针,再串接,然后,通过引下线接到埋设在地下的接地体,在引下线距地面1.5m以下做一个用于
防雷
检测的断接卡就行了,具体的规格,可以到当地防雷中心了解...