答:
❶在
配电房
周围的地下铺设
接地
网和接地极,使得接地网的接地电阻达到设计值;❷用两根以上的扁钢将接地网引入配电房内;❸在配电房内距地面100mm高度,沿墙设置一圈扁钢接地带;❹所有要求接地的电气设备,都从这个接地带上用扁钢或者圆钢引接接地。
配电室
沟内
接地
如何做
答:
7. 室内
接地
干线与室外接地干线的连接应使用螺栓连接以便检测,接地干线穿过套管或洞口应用沥青丝麻或建筑密封膏堵死。8.接地线与管道连接(
等电位
联结):接地线和给水管、排水管及其他输送非可燃体或非爆炸气体的金属管道连接时,应在靠近建筑物的进口处焊接。若接地线与管道不能直接焊接时,应用卡箍连接...
建筑房屋,卫生间处的局部
等电位
怎么焊接呢。
怎么做
规范呢。谢谢大家了...
答:
1、利用基础钢筋焊接就是指
接地
极利用基础中的地圈梁上方的两根钢筋焊成接地环路,如果有桩基,在图示的接地点处必须将桩基中的两根钢筋与圈梁焊成环路的两根钢筋焊接。一般用作建筑物的防雷接地兼做
配电室
的电气接地。2、局部
等电位
箱一般用在住户的卫生间内作等电位连接用,局部等电位箱的
地线
必须与...
配电室
的
接地
体(就是四周墙上的一圈扁钢,距地30CM高)的作用?此时室外还 ...
答:
在施工上,这种说发叫临时接线柱,室内的接地体是否明敷设没有硬性规定,主要是设计考虑,现在通用的
配电室接地
都是暗敷设。配电室的接地体是为了把配电室内的设备接地线引到室外接地网。1、配电室四周墙体上有一圈扁钢,距地30CM。2、此装置起到均压环即
等电位
作用。3、该装置无法替代接地体。4、...
焊口防腐层人工剥离怎么套定额?
答:
敷设完成后表面应涂黄绿相间的防锈漆(一般黄色三道,绿色三道,间隔尺寸为15-100mm)。门口处(如果一样高会影响通行)需要往下通过。明敷的原因是要让工作人员看的一清二楚,另外这个
接地
还要和总
等电位
箱连接的。明敷接地线如何套安装定额 而在变
配电
所或变电站的接地装置,其施工
方法
是距其3m处...
每个
配电
箱都需要
等电位
端子箱吗?
答:
从而保护人员。总
等电位
端子箱,其连接的端子更多一点,包括从底板钢筋引来的镀锌扁钢,进户配电柜的
地线
、电梯基坑的
接地
线、穿墙的金属管道等等。其目的也是起保护作用。至于分配电箱,一般只有进户的总箱处才增加等电位端子箱,还有一些在
配电室
、弱电
室等
。不需要每个分配电箱都增加。
配电室
的
接地
体(就是四周墙上的一圈扁钢,距地30CM高)的作用?此时室外还 ...
答:
您所说
配电室
四周墙体上有一圈扁钢,距地30CM.此装置起到均压环即等电位作用。该装置无法替代接地体。接地体在土建施工时,已预先设置。可以通过测量明敷扁钢的接地电阻来判断接地体施工质量。至于扁钢明敷原因,大多是电气施工与土建施工配合问题。电气线路采用综合接地方式,即防雷接地与
等电位接地
公用...
接地
端子板是什么
答:
问题二:什么叫总
接地
端子板?它的作用是什么? 总接地端子板就是总
等电位
连接用的端子板。 总等电位联结的作用是保证整个建筑物内电气装置的外露可导电体与装置外露可导电体的电位基本相等的电位连接。总接地端子板一般用于建筑的
配电室
作重复接地,和进出建筑物的各种金属管道的接地保护。问题三:接地...
变
配电室接地
干线敷设、
等电位
联结是什么意思,都在哪个部位的,是不是...
答:
接地等电位
就是在一个接地点上向多处接地点用导线连接。换个说法就是把多处的连接点接在一起。比喻说你有3个接地点把这3个接地点用导线连接起来。
配电房
10KV开关柜外壳
接地
和0.4KV开关柜外壳接地还有中性点接地系统共用...
答:
1、
配电室
在建设地上建筑之前,应该提前建设
接地
网,接地网在地下,面积超过地上建筑,一般超过配电室外墙3米,相当于在地下建设了一个
等电位
面;2、配室内的电气设备共用这一个地网;即10KV开关柜外壳、0.4KV开关柜外壳、变压器外壳、变压器中性点、避雷器等,都是接在这个地上的,使其保持一个等...