答:
这要从开关箱的内部结构来分析。家中的开关箱是由一个漏电保护器和若干个空气开关组成。由漏电保护器接收由
配电室
送来的电能,再由漏电保护器分配给各个空气开关。每一个空气开关控制一路室内的供电回路。一般的是室内照明一个回路,室外照明一个回路、厨房插座一个回路、空调插座一个回路、普通插座一个...
小区房户内漏电,户内电箱不
跳闸
,地下室
配电室总
闸跳,什么原因?
答:
小区房户内漏电,户内电箱不
跳闸
,地下室
配电室总
闸跳,什么原因?地下室配电室用的开关、保护装置等问题描述不详,有可能是过负荷...
住户没有漏电断路开关,跳
配电室总
匣
答:
没有分级控制,只会跳
总
闸。那先确定总闸是否带有漏电保护功能。按理论分析既然没有设分级漏保那总闸配置了漏保的概率很高。一般出现短路或过载总闸也会跳,但是总闸的电流值选型都很高,以满足正常供电需要,避免频繁
跳闸
,所以一般短路或过载的异常电流无法使总闸跳闸的。至于漏电除了医用或消防只要漏电...
10KV高压
配电室
各配电柜零序保护设报警还是
跳闸
怎么办?
答:
pt柜肯定没有ct了,进线柜,母联柜因为你每个出线都配有零序了,我觉得也没有必要配了。至于那个电机没有零序,是不是没有安装啊?下的定值单上有零序保护么?应该可以设置成
跳闸
,这样不至于把故障扩大范围,但是要先对用电设备的参数了解下,电厂的中压
配电室
大部分零序都是跳闸的,一般是0.5In1...
楼道里的电表
总是跳闸
,怎么办
答:
首先要分辨是漏电保护
跳闸
还是过负荷跳闸,这能从跳闸的开关上看出来,估计漏电可能性大,有可能是线路、有可能是某个电器,某些不好的线路或电器会因电压升高漏电。在这段时间把所有电器都拔下电源插头、没插头的关掉开关,试一夜如不跳了就检查这些电器。如还跳就是线路问题,在拉下进户开关保证零线...
我们十千伏
配电
站出现出线柜接地为什么老是会把其它车间顶跳?我们是...
答:
二、现象:一次变Ⅰ区高1开关
跳闸
,区高
配电室
高压一段母线,由于低压反送仍然有电压(假设是水变1#高压电缆故障引起的)。 处理步骤: 1、断开水变1 #变开关; 2、断开区高配电室Ⅰ区高2开关; 3、合上区高配电室高压联络开关; 4、断开水变1#变低压主进; 5、合上水变低压母联开关。 6、通知供水开车并注意...
高压
配电室
常见故障
答:
配电
设备的保护装置能够有效防止过载、短路和雷电等。而防止出现短路故障由高低压熔断器进行保护,熔丝选择不当后,如果出现低压线路短路而不能及时地断开发生故障的额线路,就会导致配电变压器受损。若配电变压器长期超负荷,就会导致绕组高温,内部绝缘老化,绝缘油质受损,受外部短路的冲击,防过压时易引发内部...
为什么一启动电机
配电室
就
跳闸
,把电机的外壳接零去掉就不跳什么原因_百...
答:
过漏电开关不能重复接零
配电室
分配电柜二个真空低压断路器一个主用一个备用是有母联的2个变压...
答:
三台断路器(主用、备用、母联)机械或电气连锁失效(三投二)时,三台断路器同时合闸,二台变压器的相序不同造成相短路,则同时保护
跳闸
。
低压
配电总
柜雷击时
跳闸
答:
低压
配电总
柜雷击时
跳闸
,低压总柜空气断路器中装有失压脱扣线圈(固定延时0.5s),高压供电系统遭遇雷击时、高压保护装置因瞬间过电压跳闸而重新合闸,引至低压总柜空气断路器中失压脱扣线圈动作跳闸。可将失压脱扣线圈拆除。露天或室外低压侧线路应在用电设备前装设低压避雷器或防浪涌。低压配电柜的...