00问答网
所有问题
当前搜索:
配电箱安装高度规范
配电箱
落地
安装规范
答:
1、配电箱应安装在安全、干燥、易操作的场所。
配电箱安装
时,如无设计要求,则一般暗装为底边距地1.5米,照明配电板底边距地不小于1.8m,并列安装的配电箱、盘距地
高度
要一致,同一场所安装的配电箱、盘允许偏差不大于5mm。2、
安装配电
盘所需要的木砖及铁件等均应预埋,明装配电箱应采用金属膨胀螺栓...
配电箱
的
安装高度
如何确定?
答:
根据《建筑电气工程施工质量验收
规范
》规定,照明
配电箱安装高度
(底边距地面)不应小于1.5m,照明配电板不下于1.8m。这个规定是什么意思呢:“配电箱”一般指电气元件明露而无外壳保护的小型箱体,都有外壳防护,其安装高度应视工程具体情况而定,不宜一概而论。此外,当设计人未在设计图纸中交代上述...
商场对
配电箱安装
位置
规范
要求?
答:
1、根据使用场合、安全性、操作维护方便性等因素,综合考虑
安装高度
。一般规定照明
配电箱
底边距地面高度宜为1.5m。2、安装地点要避开潮湿、阳光直射、有腐蚀的地方,防止绝缘老化过快。3、照明配电箱要固定牢固、平正。正式投运前,其内部的接线端子要逐个检查拧紧。4、配电箱应用标签或记号笔等清晰地标明...
空气开关
安装
的国家标准是什么?
配电箱
应安装到什么位置?能否安装在金 ...
答:
GB 50054—1995. 《低压配电设计
规范
》1 配电箱应安装在安全、干燥、易操作的场所。
配电箱安装
时,如无设计要求,则一般暗装为底边距地1.5米,照明配电板底边距地不小于1.8m。并列安装的配电箱、盘距地
高度
要一致,同一场所安装的配电箱、盘允许偏差不大于5mm。.2
安装配电
盘所需要的木砖及铁件...
建筑工地三级电箱标准
高度
是多少
答:
配电箱
必须用冷轧型钢板制作的箱体,具有一定机械强度。箱体需用醒目的防锈漆做防锈处理(橘红色),箱体必须做等电位连接,垂直
安装高度
为1.4/1.6M。所有三级配电箱内开关必须用透明塑壳带漏电保护功能的,漏电电流不大于30A,动作时间不超过0.1S,安装间距:水平不小于20MM,垂直不小于80MM。一机一闸。...
照明
配电箱安装
有什么
规范高度
多少合适
答:
明装配电箱采用金属膨胀螺栓的方法进行安装。
配电箱安装
应横平竖直,在箱体放置后要用尺板找好箱体垂直度,使符合规定,箱体垂直度的允许偏差是:当箱体
高度
为500mm以下时,不应大于1.5mm,当箱体高度为500mm以上时,不应大于3mm,配管入箱应顺直,露出长度小于5mm。 希望我的回答对你有所帮助。
工地
配电箱安装高度
是多少,一级,二级,三级?
答:
一级
配电箱
是落地
安装
,下面设置12号槽钢固定。二级配电箱离地1.2米安装,有防雨措施,一般用砖砌固定。三级配电箱离地1.2米安装,一机一闸!
室内
配电箱安装高度
答:
1、家庭
配电箱配电箱
不宜
安装
过高,一般安装标高为1.8米,以便操作;进配电箱的电管必须用锁紧螺帽固定。
照明
配电箱安装规范
答:
照明
配电箱安装规范
:地下室照明箱明装底边距地1.5米,1层以上在走道安装的照明及配电箱底边距地1.7米,控制箱的
安装高度
为中心距地1.5米,挂墙明装的配电箱中心距地1.3米(箱体高度大天0.8米)或1.5米(箱体高度小于0.8米),剪力墙内暗装配电箱要先用比配电箱稍大木盒预留洞口,安装配电箱体时...
配电箱安装
要求与
规范
答:
配电箱安装
要求与
规范
:1、安装位置的选择问题,我们在实际的安装过程中,如果配电柜的位置并不是很完善或者与实际的场地要求不同时,安装人员应该及时的向设计单位提交修改意见。并且设计方应根据施工图来进行全方位构思或者到实际的施工地进行勘察,并且需要在满足实际需要的同时还不能影响美观的情况下,...
棣栭〉
<涓婁竴椤
5
6
7
8
10
11
12
9
13
14
涓嬩竴椤
灏鹃〉