配电箱标准
尺寸是多少?
答:
根据《电气装置安装工程低压电器施工及验收规范》等相关规定,国家会将
配电箱标准
分为4个部分,分别是一般标准、箱体部分、元件以及组装
配线
部分。下文是关于这4个部分的具体标准:1、一般标准 配电箱生产技术指标要符合规范及设计要求,并按照规定的产品执行标准来生产。所有的元器件和技术参数需符合国家标准...
求
配电柜
内部设计要求
答:
(4)柜(屏、台)箱(盘)间线路的线间、线对地间绝缘电阻值,馈电线路必须大于0.5МΩ;二次回路必须大于1МΩ; 2、一般项目 (1)柜、屏、台、箱、盘相互间与基础型钢应用镀锌螺栓连接且防松零件齐全。 (2)
配电箱
(盘)安装应符合下列规定: 箱盘内
配线
整齐...
防爆
配电箱
的国际
标准
是什么?
答:
根据《电气装置安装工程低压电器施工及验收规范》等相关规定,国家会将防爆
配电箱标准
分为4个部分,分别是一般标准、箱体部分、元件以及组装
配线
部分。下文是关于这4个部分的具体标准:1、防爆配电箱一般标准:配电箱生产技术指标要符合规范及设计要求,并按照规定的产品执行标准来生产。所有的元器件和技术参...
一个普通弱电机柜可以装多少个网线端口
答:
普通弱电机柜,最小的一般6U,6~12U的多是壁挂式,超过12U的落地式的比较多,落地式最大的是42U;按照
标准
的
配线
接法,通常每4U可以供出24条网线,或每6U供出48条网线;4U出24条网线,其中24口交换机(或24口的进线配线架)占1U,出线的配线架占1U,两个理线架共占2U;6U出48条线,其中...
照明
配电箱
安装规范
答:
《建筑电气工程施工质量验收规范》GB50303-2002第6.2.8条规定,照明
配电箱
安装高度(底边距地面)不应小于1.5m,照明配电板不下于1.8m。“配电板”一般指电气元件明露而无外壳保护的小型箱体,所以要执行《建筑电气工程施工质量验收规范》GB50303-2002第6.2.8条关于“照明配电板不小于1.8m”之规定...
配电箱
的尺寸有哪些规范要求?
答:
.5
配电箱
上
配线
需排列整齐,并绑扎成束,活动部位均应固定;盘面引出和引进的导线应留适当余量,便于检修; .6 导线削剥处不应损伤导线线芯后线芯过长,导线压接牢固可靠;多股导线涮锡后压接,应加装压线端子。如必须穿孔用顶丝压接时,多股线应涮锡后再压接,不得减少导线股数 。 .7 配电...
配电
系统图中bv-3X2.5-ct-15x10mm是什么意思
答:
ct-15x10——表示该回路用15x10毫米的金属线槽(桥架)
配线
。 15x10毫米的金属线槽(桥架);15和10分别表示线槽的宽和高。譬如:成品铝合金线槽就有15x10毫米的。注意:单位是毫米。老兄,你只有3根2.5平方毫米的塑铜线,这个规格都嫌大,可这是
标准
金属线槽的最小规格。
为什么在
配电箱
中,用6平方毫米的线?
答:
因为
配电箱
中用的线短,同样它的阻值就小,电流也小,六平方就够了,而室内就得用十平方的了,室内所用的线长,有线损,大概就是这个意思。希望你能采纳我的回答。
施工现场
配电箱
要求?
答:
当进线为明配(多用在明装
配电箱
)时,进线管(槽)与配电箱的连接应严密紧固,管内导线不外露,并用锁紧螺母连接。四、施工现场配电箱导线颜色要按
标准
规范选择 配电箱单相、三相
配线
时,其电源进线、负荷出线和箱内电气元件的连接线均应按规范选取颜色,严禁以黄绿色线作为其它导线使用。更多关于工程...
工地一级
配电箱
到二级配电箱用多大的电缆?二级配电箱到三级配电箱用
答:
用多大的电缆得看你有多大的负载啊,工地跟工地是完全不一样的啊!当然如果你的
配电箱
是现成的,可以根据你的二级配电箱的空开大小
配线
。空开250A的你就配120的电缆,空开400A的你就配个185电缆,这样空开跳闸也不会烧电缆。