00问答网
所有问题
当前搜索:
重复接地的接地电阻要求小于
接地电阻
是多少?
答:
独立的防雷保护
接地电阻
应小于等于10欧;独立的安全保护接地电阻应小于等于4欧;独立的交流工作接地电阻应小于等于4欧;独立的直流工作接地电阻应小于等于4欧;防静电接地电阻一般
要求小于
等于100欧。共用接地体(
重复接地
)应不大于接地电阻1欧。对于高压和超高压变电所来说,应当用“接地阻抗”的概念取代...
一般
接地电阻要求
多少啊?
答:
最高不能大于10欧姆,4欧姆以下更好,可是一般很难做到.标准
接地电阻
规范
要求
:1、独立的防雷保护接地电阻应
小于
等于10欧;2、独立的安全保护接地电阻应小于等于4欧;3、独立的交流工作接地电阻应小于等于4欧;4、独立的直流工作接地电阻应小于等于4欧;5、共用接地体(联合接地)应不大于接地电阻1欧。
重复接地电阻
不得大于多少
答:
四、改善架空线路的防雷性能。架空线路零线上的重复接地,对雷电流有分流作用,这就有利于限制雷电过电压,从而可改善防雷性能。重复
接地电阻要求
:1、其材质与规格的技术要求同前。2、重复接地电阻值不大于10欧姆,我国南方地区气候潮湿要求不大于4欧姆。3、
重复接地的
主导线应与零干线截面相同,不
小于
相线...
工作
接地的接地电阻
一般不应超过多少欧
答:
1、低压电气设备保护接地电阻不大于4Ω,小接地短路电流(500A以下)的高压保护接地电阻不大于10 Ω,大接地短路电流(500A以上)的高压保护接地电阻不大于0.5 Ω。2、变压器中性点接地电阻不大于 4Ω,
重复接地电阻
不大于10 Ω。3、防雷装置的冲击接地电阻值不得大于30Ω。
接地电阻要求
多少?
答:
第3.4.9条:避雷器、电缆金属外皮和绝缘子铁脚、金具等应连在一起接地,其冲击接地电阻不宜大于30Ω。电源系统接地电阻的要求 依据JGJ/T16-92《民用建筑电气设计规范》第14章接地与安全:第14.7.5.3条要求,当机房接地与防雷接地系统共用时,
接地电阻要求小于
1Ω。因此对于监控机房和通讯机房接地均...
接地电阻要求
是什么?
答:
,则应加接地极,条件不好的,应加电解物及(或)更换土壤。工作接地和保护接地在配电室独立引出,系统可并为一个。工作方式,如地线和零线分开,也可合为一引到用电系统(或设备)。接地系统须
重复接地
。也有独立分开的方式,TN-S系统。零地不能再合为一。
安防设备做防雷时
接地电阻
应
小于
多少
答:
接地电阻小于
4欧。如达不到
要求
不大于100Ω,管线法兰连接的接触电阻不大于10Ω。3、联合接地的电阻不大于接地电阻1欧。4、避雷针的地线属于防雷保护接地,如果避雷针接地电阻和防静电接地电阻都是按要求设置的,那么就可以将防静电设备的地线与避雷针地线接在一起,因为避雷针
的接地电阻
比静电接地电
小于
10倍,...
...做好重复接地。且工作接地,保护接地,
重复接地有何
区别?
答:
2、供电系统不同:(1)、重复接地主要目的是降低接地阻抗
电阻
,现在
要求
阻抗电阻为0欧姆。(2)、工作接地是三相四线制供电,要求变压器中性点良好
的接地
。(3)、保护接地三相五线制供电。二、无论是哪种供电制,带有金属壳体或导电的用电设备及设施都是可以
重复接地的
,以保障工作人员和设备的安全可靠...