00问答网
所有问题
当前搜索:
钢筋原材料检测不合格怎么办
怎么
看待
钢筋
质量管理
答:
5、
钢筋原材料
不合格(1)现象 :在
钢筋原料
取样检验时,不符合技术标准要求(2)原因分析:钢筋出厂时
检查不合格
,以致整批材质不合格或材质不均匀。(3)预防措施:进场原材料必须送样检验。(4)治理方法:另取双倍试样作二次检验,如仍不合格,则该批钢筋不允许使用。(二)钢筋加工1、剪断尺寸不准(1)现象:剪断尺寸不准...
钢筋
拉拔试验
不合格
,监理通知怎样写?
答:
XXX施工单位:你单位XX月XX日进场的XXX厂家生产的炉批号是XXXXXXX的XXX直径的XXX级钢,经
检测
中心检测,拉伸试验
不合格
,被判定为不合格产品。要求:1、对该批
钢筋
进行不合格标识。2、及时组织双倍复试。3、及时联系生产厂家或
材料
供应商,要求做好材料撤场准备。4、加强材料管理,建议将该品牌或供应商...
建筑
材料
的质量
检测
问题和防治措施?
答:
这些都会使
不合格
的建筑
材料
因各种原因而使用在工程中,不可避免地给工程质量留下隐患。本文就重要的几种建筑材料做出简述。1. 建材钢筋的检测(1) 强度检测主要通过拉伸试验
检测钢筋
的屈服强度与抗拉强度:1)调整试验机测力度盘的指针,使对准零点,并拔动副指针,使与主指针重叠。2)将试件固定在试验机夹头内,开动...
钢筋原材
复检应做哪几项
检测
?
答:
回答:
原材料检测不合格
,代表该批钢筋不可以使用,在使用该批钢筋之前必须复检,只要复检合格了就行。不过
钢筋原材料检测
很少不合格的,除非没有依照要求截取适合数量和长度的钢筋(也就是取样不规范),如果真的是该批次钢筋质量有问题,建议你联系厂家退换,否则检多少次结果都1样的。 查看原帖>>
急求答案:建筑中使用的
钢筋不合格
,此工程质量是否合格?
答:
每个工程都要有施工资料的,其中试验项里应有钢筋材质证明,实验报告。如果施工单位提供的资料中有
合格
的证明(含出厂合格证明和
钢筋原材
进场试验合格),那么就是合格。因为出具报告的单位都是有资质的实验室。如果没有,这个工程不可能拿到竣工备案证明。所以,我个人认为查施工单位的资料比较好,也不能...
钢筋原材料
送检各种规格取样有什么规定?
答:
因为钢筋送检是批量抽检,因此原材料(钢筋和型钢) 任何
检验
如有一项试验结果不符合标准要求,则从同一批中任取双倍数量的试样,进行该
不合格
项目的复检,复检结果如有一个指标不合格,该批钢材评定为不合格,不得用于建设工程中。
钢筋原材料
抽检时以60T同一批号,同一规格尺寸的钢筋为一批,质量不足60T时...
钢筋
机械连接
不合格
但混凝土已浇筑了
怎么办
?
答:
这个时候就要做工作了,因为你只有送检合格够才能给你进行验收,这时监理已经隐蔽验收了谁料想又
不合格
,接下来只有做工作,或者说机械连接改成绑扎了,并附图
Ф16
钢筋
焊接初试不合格,复试后还
不合格怎么办
?还能送嘛?有没有具体...
答:
展开全部 可以送,加大一倍取样,合格就是。
不合格
就很麻烦了 更多追问追答 追问 确定吗?我怎么听说这批
原材料
就不合格啊。 追答 你首先进行的是原材料试验,然后才是
钢筋
焊接试验。这是两种不同的试验。后者牵扯到的是你的焊接工艺、焊材使用等是否合理。不可能后者把前者否定掉。钢筋焊接试验我认为是最简单的...
混凝土强度
不合格
一般有哪些处理措施
答:
《建筑工程施工质量验收统一标准》GB50300-2013的5.0.6条规定:当建筑工程质量不符合要求时,应按下列规定进行处理:1、经返工或返修的
检验
批,应重新进行验收;2、经有资质的
检测
单位检测鉴定能够达到设计要求的检验批,应予以验收;3、经有资质的检测单位检测鉴定达不到设计要求、但经原设计单位核算...
产品客户投诉
材料不合格
,没材质报告
怎么办
答:
诉讼中,经鉴定部分
钢筋不合格
,而2008年6月16日后钢筋是由反诉原告提供的,应由反诉原告承担过错责任。根据相关司法解释,工程质量不符合约定的,如承包人拒绝改造,发包人请求修复费用的,法院方可支持。反诉被告愿意修理,不同意直接减少工程款。 经上述质证后,本院就修复方案的委托设计征询原、被告的意见。原告要求委托原...
棣栭〉
<涓婁竴椤
4
5
6
7
9
10
8
11
12
13
涓嬩竴椤
灏鹃〉
其他人还搜