00问答网
所有问题
当前搜索:
钢筋砖过梁牢固吗
钢筋砖过梁
构造要求在哪本规范可以找到呢?
答:
《砖石工程施工及验收规范》(GBJ203—83)
砖
平砌
过梁
用多少
钢筋
。
答:
一般是四根到六根12左右的
砖混结构可否在砌体上用构造
钢筋
代替圈梁?如果可以,放在板筋上面还是下 ...
答:
答:何谓构造钢筋?在结构中不需计算,而必须设置的钢筋叫构造钢筋。在砖混结构中圈梁,好比人腰间的皮带,必须闭合。一般240宽、20~25高,纵向钢筋4根φ10~12,箍筋φ6﹫200。如果是圈梁,圈梁顶面和板面平。底板钢筋应布在圈梁顶面钢筋下。砌体上用的拉结筋是不能代替圈梁的。如是
砖过梁钢筋
,...
过梁
架立筋怎么设置
答:
过梁
一般按简支梁计算,但梁上为无窗口
砖
砌体的,梁上荷载可只考虑1/3梁跨度的砖砌体高度荷重,按你的题意即是2.2m(也考虑砖墙两面刷砂浆)。你设定的梁截面尺寸25cmx60cm 可以,选用25cmx55cm也足够。按你的尺寸计算,下面的受力
钢筋
可用普通炭素钢2条直径22mm+1条直径20mm,或者16号锰钢2条直径...
标准楼板房上圈梁可以当3米
过梁
用吗?圈梁下面有3层铺14圆
钢筋砖
砌...
答:
圈梁兼做
过梁
,应该是设计图的内容。只用于标高适合的、一般宽的门窗洞口。设计人根据洞口宽度及洞顶到圈梁底净高考虑现浇过梁与圈梁合二为一,必须有过梁的完整的纵筋和箍筋。窗洞顶到楼面的高度是300+板厚,这就不是圈梁兼做过梁了,而是现浇...0642 ...
屋檐挑出80公分怎么放
钢筋
答:
悬挑80cm的挑梁因上部还需增加砌砖荷载,如果出于安全,梁上部配3根不小于20的三级钢,梁下部只要配2根14的,箍筋配8个的间距10Cm就可以了。房屋挑檐
钢筋
用法 钢混和砖混,是建筑学上的两个不同概念,即建筑施工中常说的框架结构与砖混结构。砖混结构:是指房屋主要承重结构为砖砌墙体。楼板,
过梁
,...
剪力墙结构砖砌体施工
答:
2.3 立皮数杆:宜用30mm×40mm木料制作,皮数杆上注明门窗洞口、木砖、拉结筋、圈梁、
过梁
的尺寸标高。皮数杆间距15~20mm,转角处均应设立,一般距墙皮或墙角50mm为宜。皮数杆应垂直、
牢固
、标高一致,经复核,办理预检手续。2.4 根据最下面第一皮
砖
的标高,拉通线检查,如水平灰缝厚度超过...
门
过梁
宽度从风水学上可以用两块拼装吗
答:
又如:过门
砖
断裂影响风水吗?——回答是:引起房屋
牢固
性变化和结构性损害,就会影响到房屋风水。房屋的风水,首先就是房屋的实用性、耐用性和安全性,也就是房屋的使用寿命。阳台前放消防水箱会影响风水吗?——凡是对人类社会有益的事情,不会影响风水;只有对人类社会无益的事情,甚至有害的事情,才会影响风水。阳台前...
钢筋
混凝土
过梁
伸入普通
砖
墙体长度应至少( )mm
答:
卧室普通门至少(200 )mm.应依
过梁
的截面高而有不同。应不小于
过梁
截面高且不少于200mm。
砌体的问题;
答:
6.4 窗口上部立缝变活:清水墙排
砖
时,为了使窗间墙、垛排成好活,把被活排在中间或不明显位置,在砌
过梁
上第一行砖时,不得随意变活。 6.5 砖墙鼓胀:外砖内模墙体砌筑时,在窗间墙上、抗震柱两边分上、中、下留出6cm ×12cm通孔,在抗震柱外墙面上垫木模板,用花篮螺栓与大模板连接
牢固
。混凝土要分层浇筑,振...