00问答网
所有问题
当前搜索:
防火卷帘门规范要求
消防
验收
防火门规范
下口离地面多少公分
答:
不超过15mm为合格。我国在2016年
防火门
产品验收实行3C强制认证制度,防火门产品的生产、销售之前需取得认可证书和相应的产品检验报告,未取得认可证书或超出认可证书范围的产品不允许生产、销售。防火门的结构设计对防火门的耐火隔热性能具有直接的影响,部分企业的防火门产品在申请证书和检验过程中,尽可能的...
防火卷帘门
卷轴厚度
要求
答:
严格来说,
防火卷帘
的卷轴壁厚并没有
要求
,从
标准
上说,卷轴的最大挠度只要小于洞口宽度的1/400就是可以的,另外就是从功率的角度计算,看看挠度是否太大而影响了卷门机的运行,第三就是看由于卷轴的挠度增加是否在运行中会与下面的包箱或者吊顶有干涉,至于卷轴壁厚没有严格要求,但是因为壁厚也是会...
哪一年的
消防规范要求卷帘门
轨道内加装密封胶条
答:
《
防火卷帘
》(GB 14102-2005)6.3.4.5 防火防烟卷帘的导轨内应设置防烟装置,防烟装置所用材料应为不燃或难燃材料,如图3所示,防烟装置与帘面应均匀紧密贴合,其贴合面长度不应小于导轨长度的80%。图3 导轨防烟装置示意图 1——帘面;2——防烟装置;3——导轨。
防火卷帘门
有哪些特质
答:
按照国标《
防火卷帘
》(14102-2005)的规定,防火卷帘有几大类:钢质防火卷帘 steel fireresistant shutter 指用钢质材料做帘板、导轨、座板、门楣、箱体等,并配以卷门机和控制箱所组成的能 符合耐火完整性
要求
的卷帘。无机纤维复合防火卷帘minealfibre compositus fire resistant shutter 指用无机纤维...
特级
防火卷帘门
怎么样特级防火卷帘门如何挑选
答:
特点
防火卷帘门
的选购方法有哪些呢?想要了解就跟我们一起来看一看吧。一、特级防火卷帘门特级防火卷帘门,是适用与特种环境下的防止火灾蔓延的有效工具。防火卷帘门与一般的卷帘门相比,就是在防火上
要求
较高,要符合国家标准GB14102-2005
规范标准
TF3防火等级要求,本产品广泛应用于各种工业与民用及公共建筑...
防火卷帘门
导轨封堵
规范要求
答:
防火卷帘
费普福的封堵
要求
是与防火卷帘同等耐火极限。
中空区域
消防要求
要不要装
消防卷帘
答:
如果是地上的疏散通道就不需要用
防火卷帘门
了,可以选用防火通道门或者防火逃生门,看您的建筑性质是商用还是民用的了,一般商用的选防火逃生门的较多。
规范
中对疏散通道上防火卷帘的
要求
4.4.3 当人防工程中设置防火墙或
防火门
有困难时,可采用防火卷帘代替,其防火卷帘应符合防火墙耐火极限的判定条件。1...
防火卷帘门
电机有什么
要求
答:
按照国家相关
标准
的规定,防火卷帘门所用的电机必须是经过国家部门检测合格的防火卷帘门专用电机,具有一定的耐火性能,而且应具备储电功能,这样在火灾时发生断电情况,防火卷帘门才能继续发挥作用。二、防火卷帘门电机有什么
要求防火卷帘门
电机是防火卷帘门使用的专用电机,除了应具备良好的耐火性能外,还要...
消防
联动
防火卷帘门
,如何区分1步降和2步降?
答:
根据
防火规范
规定,设置在疏散通道上,且防火分区内没有两个独立的疏散通道(楼梯)的。
卷帘门
要设置2步降,其目的时让人从失火的防火分区逃到另一个防火分区。第一次下降到1.8m高度停留30s,再第二次降到地面。也可以和卷帘门两侧的烟感温感联动,第一次防火区域报警卷帘门下降到1.8m。第二次卷帘...
防火卷帘门
下任何时候是什么原则
规范
答:
(一)用火、用电有无违章情况;(二)安全出口、疏散通道是否畅通,安全疏散指示标志、应急照明是否完好;(三)消防设施、器材和消防安全标志是否在位、完整;(四)常闭式
防火门
是否处于关闭状态,
防火卷帘
下是否堆放物品影响使用...防火卷帘是是一种适用于建筑物较大洞口处、防火分区的防火、隔热、隔烟的防...