00问答网
所有问题
当前搜索:
防雷引下线规范
板房怎样避雷
答:
第3.4.2条 每根
引下线
的冲击接地电阻不宜大于30Ω,但对本
规范
第2.0.4条二款所规定的建筑物则不宜大于10Ω。其接地装置宜与电气设备等接地装置共用。
防雷
的接地装置宜与埋地金属管道相连。当不共用、不相连时,两者间在地中的距离不应小于2m。在共用接地装置与埋地金属管道相连的情况下,接地装置宜围绕建筑物敷设...
幕墙多少层才安装避雷
答:
根据《建筑物
防雷
设计
规范
》GB50057-1994,幕场防侧击措施如下:一类防雷建筑物从30m起每隔不大于6m沿建筑物四周设水平避雷带并与
引下线
相连,30m以上幕墙的金属物与防雷装置连接。二类防雷建筑物45m以上,三类防雷建筑物60m以上幕墙的金属物与防雷装置连接。一类防雷建筑的避雷网格:5m×5m或6m×4m。二类...
防雷
自然接地基础钢筋是怎么焊接的?地梁和柱子钢筋怎么焊接?地梁横纵...
答:
防雷
接地系统中
规范
要求接地体与
引下线
之间不必采用焊接方式联结(因为焊接会降低钢筋强度)采用绑扎搭接就可以了 纵横向钢筋间 另外用一根钢筋(通常直径大于12)绑扎在纵横向主筋上即可 搭接长度应满足10倍直径
给我一些
防雷
知识啊
答:
一、二、三类对应
引下线
间距不大于12米、18米、25米;一、二、三类对应的天面网格5*5平方米(4*6平方米)、10*10平方米(8*12平方米)、20*20平方米(16*24平方米)。六、在高土壤电阻率地区,降低防直击雷接地装置的接地电阻 宜采用什么方法?答:
规范
P26第4.3.4条,在高土壤电阻率地区,...
轨道安装在混凝土地面上,埋铁与地面钢筋焊接,需要再做接地么
答:
当然可以的。但问题在于伸顶柱筋与桩基钢筋是否焊连可靠,应用ZC29-B接地摇表测一下,(联合接地小等于1欧,保护接地小等于4欧,防雷接地小等于30欧,但这都是经过焊接的,有否将桩基与柱筋焊连?因一根柱筋插入土中的接地电阻就可能在10欧以下,所以应取4欧以下).
防雷引下线
:用柱筋作引下线,四角四处...
防雷
检测的项目有哪些?
答:
防雷
检测包括:建筑的防雷分类 接闪器
引下线
接地装置 防雷区的划分 雷击电磁脉冲屏蔽 等电位连接 浪涌保护器 【钧和电子】提醒日常维护要做到:防雷装置在做日常维护和检查时,重点要检测:1.外部防雷装置的电气连续性,若发现有脱焊、松动和锈蚀等,应进行相应的处理,特别是在断接卡或接地测试点处...
柱子的
防雷
验收注意什么问题?
答:
回答:雷电的几种危害形式 雷电,也就是人们常说的闪电,可分为云内闪、云际闪和云地闪。前者对飞行器危害大,后者对建(构)筑物电子电气设备和人、畜危害甚大。 雷电造成灾害的主要形式 雷电侵入地面的建(构)筑物、设备、人、畜等,会造成三种形式的灾害:直击
雷
,感应雷和球形雷,最常见的是直击雷和...
怎样计算
防雷
接地的量
答:
可以看看GB50057-2010建筑物
防雷
设计
规范
,里面有发生雷击时,雷电流至接地的电流计算。一般
引下线
的雷电流按50%的雷击电流计算,另50%则分布到其它引入建筑物的各电源和信号电缆及其屏蔽层上,电流的大小取决于电源线和信号线的根数。
在接地网和接地
引下线
中的 搭接线(跨接线)所需用的圆钢规格在哪本
规范
...
答:
GB50057-2010 建筑物
防雷
设计
规范
DL/T 621—1997 交流电气装置的接地
防雷
检测标准
答:
根据《建筑物
防雷
装置检测技术
规范
》(GB/T 21431-2015)的规定,建筑物防雷检测主要分为以下八项:1.建筑物的防雷分类 2.接闪器 3.
引下线
4.接地装置 5.防雷区的划分 6.雷击电磁脉冲屏蔽 7.等电位链接 8.电涌保护器(SPD)
棣栭〉
<涓婁竴椤
67
68
69
70
71
72
73
74
75
76
其他人还搜