雷达液位计无回波怎么处理
e+h
雷达液位计
设置
答:
10)对
雷达液位计
进行优化。在雷达液位计投运后,
回波
质量(在“05”扩展标定菜单中“056”设置)指明了是否获得了有效的zui大测量信号。数值大于20 dB,说明测量信号优良,数值小于20dB,说明测量信号低弱,需要对回波质量进行优化。可通过选择zui优的方向以使得干扰回波达到zui小,由此带来的好处是进行固定...
雷达液位计
的简介
答:
雷达液位计
发射能量很低的极短的微波脉冲通过天线系统发射并接收。雷达波以光速运行。运行时间可以通过电子部件被转换成物位信号。一种特殊的时间延伸方法可以确保极短时间内稳定和精确的测量。即使工况比较复杂的情况下,存在虚假
回波
,用最新的微
处理
技术和调试软件也可以准确的分析出物位的回波。输入天线...
雷达液位计
输出正常,表头显示零
答:
您是问
雷达液位计
输出正常,表头显示零的原因有:1、雷达液位计的显示模块出现了故障,需要进行及时的更换。2、如果输出电流小于3.5mA,可以判断是雷达液位计的电子模块出现了故障,需要及时的更换雷达液位计的电子模块。雷达液位计属于通用型雷达液位计,它基于时间行程原理的测量仪表。
雷达液位计
液位低时正常,液位高时显示低液位什么原因,
怎么
处�...
答:
安装位置是不是不垂直啊,
雷达液位计
安装规范,1介质平面无波动,2罐内无高密度蒸汽,3温差变化不宜太大,4周围环境无高频振动.你这种要不是安装的事可以适当降低发射功率
雷达液位计
现场调试的时候
怎么
屏蔽虚假物位?
答:
用虚假
回波
抑制功能,有些
雷达液位计
需先恢复出厂设置,虚假回波抑制才能生效
使用
雷达液位计
时需要特别注意什么问题?
答:
若介质为低介电常数当其处于低液位时,罐底可见,此时为保证测量精度,建议将零点定在低高度为C 的位置。对于过溢保护,可定义一段安全距离附加在盲区上。最小测量范围与天线有关。
雷达液位计
安装要求: 尽量不要安装在罐子中央。离罐壁为罐直径1/6处,最小距离为200mm。不能安装在入料口的上方。...
雷达液位计
在检修过程中发现液位正常时应在70%,可在没几分钟就达到100...
答:
1.安装有问题,是不是离罐壁或池壁太近了,
雷达
波打在罐壁上造成错误的测量点;2.雷达的天线(一般式喇叭型的)是不是完全探进罐内了,如果没有,就比较恶心了,安装短管位置会造成比较大的干扰,从波形上看就是发射口接近100%的位置有大量强杂波,波形强度超过正常
液位
的
回波
强度,造成雷达认为...
雷达液位计回波
曲线
怎么
理解?为什么在液位的附近液位出现振幅加大?_百度...
答:
?
雷达液位计回波
曲线,液位附近液位出现振幅加大 问题不清楚。雷达液位计天线接收反射的微波脉冲并将其传输给电子线路,微
处理
器对此信号进行处理,识别出微脉冲在物料表面所产生的回波,回波信号识别由智能软件完成,可能存在虚假回波但也可以剔除。
超声波
液位计
为什么不适合测量带有较高压力罐体设备的液位???
答:
主要是因为换能器,大部分公司的换能器都不能承受大的压力,因为结构的问题,我们的产品,在1.6MPa的压力下,都有做过,工作得很好。
导波
雷达液位计
工作原理
答:
导波
雷达液位计
是依据时域反射原理为基础的雷达液位计,导波雷达物位计发出高频脉冲沿着导波组件传播,当雷达波遇到被测介质时,由于介电常数发生突变,引起部分脉冲波的反射,并沿着导波组件还回。由于雷达波的传输速度是恒定的,所以雷达物位计只要计算出发射与接收雷达波的时间间隔,就可以计算出液位空高...