雷达液位计的量程怎么确定
雷达液位计
盲区
怎么
设定
答:
盲区一般都是按比如百分之五设置的,
雷达液位计
盲区在最上面,一般不用再次设置出厂设置已好。
eh
雷达液位计
做抑制时候,抑制距离应该输入多少?
答:
这个看工况具体找售后咨询或者挂475按说明书凭经验多调几次,只根据这个参数不能完全抑制好。
为什么小盲区超声波
液位计的量程
很小?
答:
这也限制了小盲区超声波
液位计的量程
。虽然小盲区超声波液位计的量程较小,但由于其在精度和稳定性方面的优势,它们通常被用于需要高精度液位测量的应用领域,如储罐、槽和管道等。对于需要测量更大范围的应用,可以考虑使用其他类型的液位传感器,如
雷达液位计
或压力式液位计。
新
液位计如何
改hart协议来接入以前的DCS?
答:
首先,新买的
雷达液位计
要支持HART协议(通常都支持,铭牌上也会有一个HART图标),如果不支持就只能通过按键设定参数。然后,要知道原先的液位计量程设置是多少,如果也支持HART通讯就用通讯器先读取一下。最后,按照读取出来
的量程
数值设置到新液位计中。注意,一般雷达液位计只需要设置一下罐体高度(净...
熔炉内的金属
液位
测量方式有哪些?哪种传感器更先进?
答:
1. 静态压力法:通过测量金属液体对静态压力的作用来
确定液位
高度。这种方法需要将压力传感器安装在熔炉侧壁或底部。2. 振荡法:通过测量金属液体对振动传感器的影响来确定液位高度。这种方法需要将振动传感器安装在熔炉侧壁或底部。3. 电容法:通过测量金属液体对电容传感器的影响来确定液位高度。这种方法需要...
雷达液位计
和导波雷达液位计测量有何不同?
答:
导波
雷达
和雷达区别在于导波雷达有导波管。除了空标满标还要设置
量程
,阻尼时间等参数。有波干扰的情况下还要抑制干扰波这类。具体各个厂家需要设置的参数不同,方法也不同。可以参考仪表说明书或者和售后工程师沟通。
雷达液位计
无显示是什么故障 雷达液位计不读数是
怎么
回事
答:
a、探头或喇叭口结晶,尤其在冬季环境温度低时易发生。处理方法:去除结晶,用酸性清洗液清洗;采用合适的伴热或吹扫气吹扫延长结晶时间。b、干扰大,产生假液(物)位。处理方法:改变介电常数设置,减少干扰回波;加强屏蔽处理及接地,减少干扰源的存在。c、
雷达液位计的
空高值虽然是一个测量固定值,但...
雷达液位计
液位低时正常,液位高时显示低液位什么原因,
怎么
处�...
答:
安装位置是不是不垂直啊,
雷达液位计
安装规范,1介质平面无波动,2罐内无高密度蒸汽,3温差变化不宜太大,4周围环境无高频振动.你这种要不是安装的事可以适当降低发射功率
二硫化碳与水混合
怎么
测
液位
答:
例如,光纤物位
计的
精度也仅为0.03%F·S。所以磁致伸缩
液位计
是容积计量的最佳选择。 (3)、安装简单标定方便磁致伸缩液位计另一个特点是安装、调试、标定十分简单方便。在安装现场和安装件
确定
之后,可准确计算出液位(或界面)零点及满
量程
在测量保护管上的相应位置,在安装前即可通电调试,把浮子分别置于零点和满量程...
双法兰差压
液位计的
最大迁移量是多少? 可以测量超过10米的液位吗?
答:
0-100KPa范围内可调,则使用10KPa
量程
时可以通过迁移使实际测量范围在90-100KPa至-100--90KPa范围内变化。双法兰的实际可迁移范围受法兰中硅油密度影响,会小于差压变送器的迁移范围。特别是被测介质密度小于硅油时。具体要看厂家的技术指标,最好咨询生产厂。不看好双法兰测10米
液位
。