变电站都是传送,变换的交流电,为什么需要用
直流屏
(直流操作)?
答:
直流屏
提供操作电源, 为
高压
开关柜提供 分合闸电源,提供信号电源(试想高低压都没电了,怎么向外界发出故障信号?),还有为自动化设备提供不间断电源,还有交流电中断时,作为事故照明电源。
直流屏
出现接地报警如何处理及注意事项
答:
1、
直流屏
接地现象:直流系统是绝缘系统,正常时,正、负极对地绝缘电阻相等,正、负极对地
电压
平衡。发生一点接地时,正、负极对地电压发生变化,接地极对地电压降低,非接地极电压升高,也就是说,正极接地时,负极对地电压升高(绝对值),负极接地时,正极对地电压升高。如220直流系统,正常工作时,...
高压
10KVKYN28-12型开关柜采用VEM真空断路器怎样选择UPS电源
答:
VEM的跳闸和合闸线圈的电流只有2.5A,储能电机的电流也就几安,配个1kVA的UPS就可以了,但是民用UPS的可靠性并不高,特别是无法检测和监视电池的性能,我觉得还不如用电容储能电路比较可靠,当然最理想是用
直流屏
。
火电厂的6kv开关柜里面的小母线的类型和作用分别是什么呢?
答:
火电厂的6kv开关柜里面的小母线的类型:小母线分为直流小母线和交流小母线,它是集中给各个
高压柜
的合分闸控制、微机综保、柜内照明、加热除湿提供电源的。火电厂的6kv开关柜里面的小母线的作用:直流小母线电源取自
直流屏
(也可理解为畜电池组),开关柜的合分闸控制和微机综保等重要电源均取自直流...
变电所内的
直流屏
和信号屏是干什么用的?请专业人士回答。
答:
信号屏是整个
直流屏
的一部分,它具有各个
高压柜
的
电压
电流指示功能(包括 经过电压互感器降压以后的电压表和经过电流互感器降流的电流表)以及报警功能(包括整个保护范围以内的声光报警功能)。
10kv
高压柜
现场的屏顶小母线KM.HM是交流,下午我用电源线加在空开上边...
答:
应该是在
高压柜
旁边并排了一个交流屏(一般用的是
直流屏
),
电压
取自低压柜,并且有电池作为备用。
直流屏
显示电池放电是怎么回事
答:
直流屏显示电池放电是因为出现了故障。直流屏接地报警原因是直流电源的正或负极接地,要找出接地点就可以消除报警。接地点直流屏和
高压柜
都有可能接地的,你可以一路一路的拆掉
直流屏输出
回路,关掉哪路
直流输出
后就没有了接地报警时就说明是哪一路接地了。全部输出都试完还是报接地故障的话就是直流屏的...
直流屏
馈线开关需要几回,多少A由什么决定
答:
这个到目前来说
直流屏
的开关大小也没什么明文的规定。比如说是10KV的
高压柜
合母开关 40A 32A 控母开关 20A 16A 就够了 数量可以按照高压开关柜的数量之后预留2-3路就可以了
主变压器与所用变压器有什么区别?
答:
一般来讲,变电所高压开关柜需要提供220V操作电源,
直流屏
也需要220电源持续浮充。由于在操作
高压柜
时,暂时是没有低压电源的,于是在高压柜中设置一只容量很小的所用变压器。从而提供高压柜操作时所需要的第一电源,当变压器投入后,在低压柜有了
输出
低压电源的回路第二电源,于是自动切换到正常的低压侧...
高压配电柜直流屏
没电对配电柜有没影响
答:
直充屏没有电后,
高压柜
就不能分合闸。高压柜的控制回路也没有工作电源。
直流屏
是不能断电的.