请问
高压柜
五防是哪无防
答:
根据《国家电网公司防止电气误操作安全管理规定》(国家电网安监[2006]904号)电气五防内容具体如下:1、防止误分、误合断路器。2、防止带负荷拉、合
隔离开关
或手车触头。3、防止带电挂(合)接地线(接地刀闸)。4、防止带接地线(接地刀闸)合断路器(隔离开关)。5、防止误入带电间隔。
高压开关柜
为什么有加热装置?
答:
变压器柜:内装一台20或50KVA的变压器,那是供给变电所自己用电的变压器。提升柜:因为
高压柜
跟低压柜不同,高压柜的电气间隙都要大于低压柜,为了保证间隙,所以要加一台这样的提升柜(有的提升柜还加装
隔离开关
)。出线柜:电源从此柜输出,一般具有分断、隔离作用和各种保护功能(过流、速断、过压、欠压...
高压柜
中的五防指的是哪五防?
答:
防止误分、误合断路器;防止带负荷分、合
隔离开关
;防止带电挂(合)接地线(接地开关);防止带接地线(开关)合闸;防止误入带电间隔。上简称
高压
“五防”。
高压负荷
开关
对
高压柜
有什么要求
答:
3 雷电冲击耐压(峰值)75KV 主母线电压10KA 主母线电流1.25KA 4秒热稳定电流31.5KA 动稳定电流100KA 防护等级外壳IP4X
隔离
间IP2X 操作电压DC220V 六、开关柜技术要求 开关柜为交流金属铠装中置抽出式
高压开关柜
,配电装置结构完全符合布置图及其技术环境要求,且能够方便的进...
高压柜
和低压柜工作原理?
答:
因此,远距离输电时,提高电压可以节省导线材料。然而,提高电压并非盲目之举,因为这会增加输电线路建设的复杂性和成本,所以需要在损耗和成本之间找到平衡。高压电经过
高压柜
,通过
高压开关
分配,然后通过变压器降压至低压柜(通常为380V),在这里,低压开关(如负荷开关、
隔离开关
)负责进一步分配电能至终端...
10kv
高压
开
柜
中储能是什么意思
答:
10kv高压开柜中储能的意思是电压等级为10kv的电压开关柜种存储能量,其中对应的那个开关就是储备能量的开关。
高压开关柜
用于电力系统发电、输电、配电、电能转换和消耗中起通断、控制或保护等作用。高压开关柜按作电压等级在3.6kV~550kV的电器产品,
高压隔离开关
与接地开关、高压负荷开关、高压自动重合与分段...
高低压控制柜是什么原理
答:
高压
和低压设备的供电主回路都是通过断路器或者接触器来实现的,以电保持接触器为例,接触器的合闸是通过线圈的吸合来实现的,接触器线圈的上电和断电由二次控制回路来实现,一般把二次控制回路装在一个
柜子
里,加上指示灯,按钮等的就是控制柜。控制柜的工作电压一般为直流110V,220V或交流220V ...
高压配电柜
怎样操作?
答:
先断低压负荷开关,再断变压器的高压油断路器开关,把小车拉出来,再到
高压隔离开关
,
柜子
外有隔离开关的要一定拉开,全断开完了就可以用高压验电笔验电,放电,没有电了就直接挂上接地线,挂牌,专人监护等,要是柜子外没有隔离开关的,就要小心哟,要分清哪部分是带电的,工作的地点要和带电体有...
10KV
高压开关柜
应该有哪些保护?比如KYN28--12型和HXGN15--15型的开...
答:
不论哪种
柜
型,保护都分为以下几种:1.出线柜配线路保护;2.电容柜配电容保护;3.主进柜配差动保护;4.PT柜配制PT并列解列保护;5.站变柜配制变压器保护。这些保护直接就可以买到,回来安装接线就可以了,国内做的好的保护厂家有南瑞、许继等。关于凝露问题 配制1套凝露温度控制器就可以了,1套...
为什么很多低压电气
柜
的柜体叫PS柜,PS是什么意思呀?
答:
系列性、实用性强,结构新颖等特点。
高压开关柜
是指用于电力系统发电、输电、配电、电能转换和消耗中起通断、控制或保护等作用,高压开关柜按作电压等级在3.6kV~550kV的电器产品,
高压隔离开关
与接地开关、高压负荷开关、高压自动重合与分段器,高压操作机构、高压防爆配电装置和高压开关柜等几大类。