00问答网
所有问题
当前搜索:
高压电缆引致箱变用多大电缆型号
1250 kva的变压器选择
多大
的
电缆
答:
对于1250kVA的变压器,选择合适的
电缆需要
考虑多个因素,包括变压器的输入和输出电压、电流、功率因数,以及电缆的长度和工作环境温度等。在一般情况下,对于1250kVA的变压器,如果
高压
侧的电压为10kV,低压侧的电压为400V,且电缆的长度较短(例如在100米以内),可以选择截面积为300平方毫米的铜芯电缆或截...
一根ZC-YJV22-8.7/10kv 3x185mm2的
电缆
能否满足4个630KVA的
箱变
...
答:
YJV22-8.7/10kv 3x185mm²铜芯
电缆
在空气中敷设的载流量是 560A,在土壤中敷设是480A。4个630KVA的
箱变
在10KV侧的电流是:(630KVAx4)/(√3x10V)=146A<<480A 结论:无论是空气中还是土壤中敷设,ZC-YJV22-8.7/10kv 3x185mm²铜线电缆可以胜任4个630V箱变的10KV侧电缆。
箱变
开关去变压器的
电缆
是
多少平方
500kvA变压器
答:
假定
高压
侧额定电压是10kV 500/10/1.732=28.86A 用35平方的
电缆
就足够了。
800kVA
箱式变
适用多少截面铜
电缆
答:
10/0.4KV,800KVA变压器的一次电流大约是46A,二次电流大约是1156A,进线电缆可选用YJV22-10-3*35mm2的
电缆线
,二次应选用100*6的铜母排。
户外400kvA
箱变
电源进线采用10kv铠装绝缘
电缆
、应选择什么
型号
的电缆...
答:
带铠铜芯三相35mm
电缆
。
...的
箱变
,距离施工现场直线距离大约300多米,用什么
型号
的铝
电缆
...
答:
电压等级为380v情况下:总功率200KW,功率因数取0.8,线电流:I=P/√3*380*0.8=379.85A 查表:铝芯
电缆
配185平方毫米.铜芯电缆配120平方毫米。
1000KVA的
箱变 需要多粗
的
高压电缆
答:
你可以计算呀!1000(KVA)的变压器
需要多大
的
电缆
还需确定其输入与输出电压。因为三相交流电的功率等于√3×电压×电流×功率因素,缺少了电压,则无法求解。如若进变压器的电压为10KV,出变压器的电压为380V,功率因素为0.9,则电流分别约为:64A与1520A,如铜电缆每平方允许通过的安全电流为4A(严格讲这...
630kVA变压器
用多大电缆
答:
计算过程:1、计算630kVA二次侧额定电流 Ie Ie =630kVA/(√3x380V)≈957A 2、根据 Ie查
电缆
载流量表确定电缆截面积(以常用的VV22型电缆为例,如选用其他电缆,此方法也可参考)从上表可知,空气中敷设时,3x185+1x50mm²铜电缆的安全载流量是365.7A,用3根并联的载流量是 365.7A x3=...
已知某
箱变
容量为1250kVA,问其10kV侧YJV22
电缆
的标称截面为多少?_百度...
答:
用标称截面25m㎡的YJV22
电缆
。1250KVA变压器10KV侧电流约70A,用25m㎡电缆比较合适
开闭所进线
电缆
一般
多大
答:
开闭所进线
电缆
一般150的电缆,每个
箱变
进线电缆用50或者70。母排上进线就是电源是通过母排从开关柜上部进入开关柜的,比如,变压器将电源从10千伏变为400伏,然后400伏的电源要进入开关柜,此时可以从变压器端子处连接母排,母排引入开关柜,也可以从变压器低压侧端子处连接电缆,电缆引入开关柜。至于是...
<涓婁竴椤
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
涓嬩竴椤
灏鹃〉
其他人还搜
铠装电缆型号表示什么
交联聚乙烯电缆型号
10kv电缆
橡套电缆