110KV
高压
线下施工
安全距离
及注意事项
答:
请注意:
高压
线路全是裸导线,并非一定要碰到才会触电,当吊臂小于。上述
安全距离
时,高压电就会击穿空气,造成短路,引发触电事故。十、为防止塔吊长臂触及高压线路,在确定塔吊位置时,塔吊的长臂端头必须与高压线保持15米以上安全距离。在塔吊不用时,必须做好制动措施,固定好塔吊长臂。井字架、打桩机等...
高压
线与低压线之间
安全距离
?
答:
依据:《110~500kV架空电力线路施工及验收规范》与树木间:10kV---1.5 m; 35kV---3.5 m; 110kV---4.0 m; 220kV---5.0 m;这是在“最大计算风偏”情况下的最小水平
距离
。相关规范 一、«城市工程
管线
综合规划规范(GB50289-98)»,是由国家建设部与国家技术监 督局联合发布...
高压
线附近作业需要什么样的
安全距离
?
答:
在输电线特别是在
高压
线附近工作的起重机各部分与输电线的最小距离,应根据输电线路电压来确定,不同的电压等级对应的
安全距离
分别如下:1千伏以下 1.5米 1-10千伏 2米 35千伏 4米 66-10千伏 5米 154-220千伏 6米 330千伏 7米 500千伏 9.5米 这些都是最小的安全距离,为确保作业安全,...
800kv
高压
线
安全距离
是多少米?
答:
GB 50289-2016。即通常90-110m范围内是不允许是建筑物的。2.0.3
管线
廊道 pipeline gallery 在城市规划中,为敷设地下或架空工程管线而控制的用地。5.0.9 架空管线之间及其与建(构)筑物之间的最小垂直净距应符合表5.0.9的规定。即与建筑物边缘的
距离
不小于11.5m。
架空
高压
线
安全距离
是多少?
答:
根据《电力设施保护条例实施细则》第五条规定:架空电力线路保护区,是为了保证已建架空电力线路的安全运行和保障人民生活的正常供电而必须设置的安全区域。在厂矿、城镇、集镇、村庄等人口密集地区,架空电力线路保护区为导线边线在最大计算风偏后的水平距离和风偏后距建筑物的水平
安全距离
之和所形成的两...
临建与
高压
电线的
安全距离
是多少?
答:
一、根据《施工现场临时用电安全技术规范》的规定,在建工程(含脚手架)的周边与架空线路的边线之间的最小安全操作距离:当外电线路电压为10KV时,最小
安全距离
为6.0m。 二、根据《电力设施保护条例实施细则》和中华人民共和国国家标准 GB/50293-1999《城市电力规划规范》的要求,城市架空电力线路接近...
高压
电缆埋地与给水
安全距离
是多少要求
答:
高压
电缆埋地与给水
安全距离
是0.5-1m。1、按设计要求开挖并砌筑,沟的侧壁焊接承力角钢架并按要求接地,上面盖以盖板的地下沟道,就是电缆沟。用途就是敷设电缆的地下专用通道。2、电缆有电力电缆、控制电缆、补偿电缆、屏蔽电缆、高温电缆、计算机电缆、信号电缆、同轴电缆、耐火电缆、船用电缆、矿用电缆...
110千伏的
高压
线与居民住房的
安全距离
是(垂直距离和水平距离)多少?
答:
110千伏的
高压
线与居民住房的
安全距离
是,最大计算弧垂下导线与建筑的垂直距离大于5米,最大计算风偏下导线与建筑的净空距离大于4米,无风情况下导线与建筑最小水平距离大于2米,详细参见GB 50545-2010表13.0.4-1,表13.0.4-2,表13.0.4-3。
500千伏
高压
线路与200千伏高压线路两条线路之间最小
安全距离
答:
高压
线
安全距离
1千伏以下 1.0米 1~10千伏 1.5米 35千伏 3.0米 66~110千伏 4.0米 154~220千伏 5.0米 330千伏 6.0米 500千伏 8.5米 1000千伏 13.5米。国家电力行业标准《110~500kV架空送电线路设计技术规程》的规定:高压线与住宅楼应距离20米。
10kv至100kv
高压
配电房离民居的
安全距离
是多少?存在什么危害?这样一个...
答:
一、按规定,10千伏以上
高压
线的
安全距离
是垂直距离3米、水平距离1.5米,500千伏的高压线安全距离是8.5米、保护距离要达到20米。二、根据国家环保局18号令的要求和我国环境保护的法规,输变电工程等电力建设项目在建设之前都要请有专门资质的环评单位进行环境影响评价,并要经过专家评审,环保主管部门批准...