00问答网
所有问题
当前搜索:
高压配电室变压器检修视频
为什么要建
高压配电室
答:
你好!各电压等级的变电站其
高压配电室
一般指6kV-10kV高压开关室。低压配电室一般指10kV或35kV站用变出线的400V配电室。从220kV、110kV的电压等级输变电系统,到10kV的输配电系统,均需通过变电站将电压降到10kV的输配电网络。在220kV、110kV变电站的主
变压器
10kV输出端,由10kV母线连接到10kV输配电线路...
电气
维修
合同范本
答:
②负责所管辖范围内的电气设备和照明装置的维护
检修
。 ③负责
配电室
及配电间的管理、维护工作。 ④配电盘、现场配电箱和配电室和
变压器
的卫生清扫及检查巡检。 ⑤检查测量直流电源及蓄电池电压、电流和温度是否正常,定期进行充电活化。 ⑥负责装置配电的停送电操作。 ⑦负责电气设备运行的日常倒闸操作。 ⑧负责配电室...
一台容量为100kVA的
配电变压器
,一、二次电压为10/0.4kV,请在额定电流分...
答:
10千伏电力
变压器
是按
高压
侧的额定电流值的1.5或2倍选择选择高压侧熔丝;低压侧的熔丝按低压侧的额定电流值来选择。那么 高压侧额定电流I=S/√3U=100/√3*10=5.77(A),5.77*1.5~2=8.655~11.54(A),按照熔丝规格最符合条件的熔丝选10A,但如果只有在15、50、100、150A选,那只能选15A...
刚买的小区旁边要建地铁变电站,会不会对人造成辐射危害
答:
不会。电磁辐射一般指频率在10万赫兹以上高频率的电磁波。我国交流输电线路频率为50赫兹,属于极低频场(30~300赫兹)范畴,远远低于10万赫兹的水平。近年来国内实测和研究表明,对设备室内式布置变电站,工频磁感应强度最大值仅仅为2微特斯拉,其结果仅为国家标准的2%。
高压
开关怎么操作
答:
4. 两台
变压器
严禁并联运行。两台同时供电时须断开联络母线上的联络开关。5. 变
配电室高压
设备
检修
时,必须按规定穿戴好绝缘靴及绝缘手套,并使用安全防护用具。切断电源后用验电笔测检设备(验电笔在测试前应验明是否可靠)。确认无电后,合上接地开关方可进行检修工作。检修完成后,解除接地,检查清理现场并确认无误后,...
高基和低基
配电室
主要以什么来区分的
答:
高基
配电室
和低基配电室的最大区别在于建成的管理权限上,高基配电室建成投入运行后一般都是由后期物业公司管理和维护;低基配电室建成投入运行后一般移交当地的供电公司管理和维护。
变电站是干嘛用的?就是路边能看到的那种箱子?
答:
负荷开关能在正常运行时断开负荷电流没有断开故障电流的能力,一般与
高压
熔断丝配合用于10kV及以上电压且不经常操作的
变压器
或出线上。为了减少变电站的占地面积近年来积极发展六氟化硫全封闭组合电器(GIS)。它把断路器、隔离开关、母线、接地开关、互感器、出线套管或电缆终端头等分别装在各自密封间中集中...
10KV
配电室
干式
变压器
两年5次烧损求专业人士指点!
答:
1)
配电变压器
高、低压两侧无保险。有的虽然已经装上跌落式熔断器和羊角保险,但其熔丝多是采用铝或铜丝代替,致使低压短路或过载时,熔丝无法正常熔断而烧毁变压器。(2)配电变压器的高、低熔丝配置不当。变压器上的熔丝普遍存在着配置过大的现象,从而造成了配电变压器严重过载时,烧毁变压器。(3)由于农村...
什么情况下可用箱式变电站,什么情况下要用
配电房
答:
当低压配电室兼作值班室时,低压配电室面积应适当增大。
高压配电室
与值班室应直通或经过通道相通,值班室应有直接通向户外或通向走道的门。第4.1.7条变电所宜单层布置。当采用双层布置时,
变压器
应设在底层。设于二层的配电室应设搬运设备的通道、平台或孔洞。第4.1.8条高(低)压配电室内,宜留有适当数量配电装置...
配电室变压器
瓷瓶渗油怎么办?
答:
多大的
变压器
,YY0联结的?没有中性点?用了多长时间了?从你的说法中我觉得这应该是一台小型的配殿变压器,那么不应该是套管(也就是你说的瓷瓶)破损,可能是套管底部防止渗油用的胶垫老化所致,更换一个胶垫就行了,胶垫的材料一般为丁腈橡胶.建议全部检查、更换.如果确实是套管的问题,就需要更换...