00问答网
所有问题
当前搜索:
高压配电室安全用具有哪些
高压配电室
与低压配电室有什么功能和区别,高手请指点下,谢谢
答:
2、低压配电室的组成:分为功能单元室、母线室、电缆室。各室的作用相互独立。水平主母线采用柜后平置式排列方式,以增强母线抗电动力的能力。三、两者的相关要求不同:1、
高压配电室
的相关要求:低压配电柜的保养主要是确保低压配电柜的正常、
安全
运行。要对低压配电柜每年总体检保养。以最少的停电时间...
高压
变电和线路的
安全工器具
怎样管理、使用及维护?
答:
对于已受损的
安全工器具
,达到报废标准的要及时报废,对于受损轻微,且经试验合格,还可以继续使用的要加强管理,杜绝因安全工器具的破损而造成人身责任事故的发生。三、编号对应,不错拿错用 由于安全工器具混乱存放易造成人员的错拿、错用,因此各生产单位应在生产场所或
配电室
设有安全工器具专用柜,并有专人...
配电室
倒闸操作步骤
答:
配电室
倒闸操作步骤如下:1、值班负责人发布操作任务,操作人接受并复诵无误。2、操作员检查模拟板并填写操作票。3、检查员检查票证,发现错误应由操作员补正。4、监护人、操作人到达具体设备操作地点后,首先根据操作任务进行操作前的核对,核对设备名称、编号、间隔位置及设备实际情况是否与操作任务相符。...
电气设计中穿线管用铁管为什么
答:
11、在停电设备上工作的
安全
技术措施时什么 在全停电和部分停电的电气设备上工作时,保证人身安全技术措施是:必须认真完成停电、验电、放电、装设接地线、悬挂标识牌和装设遮拦。 2、电力设施周期检查的时间是多长 对
配电室
、架空电力线路、电动机附属设备的检查周期为每月一次;对漏电保护器检查的周期为每周一次;对接...
关于配电房防火门的要求都有:1、变压器室的门应为甲级防火门;外墙开口部位上方,应设置宽度不小于1m。不燃烧体的防火挑檐。2、
高压配电室
宜设不能开启的距室外地坪不低于1.80m的自然采光窗,低压配电室可设能开启的不临街的自然采光窗。3、设在高层建筑内的配变电所,应采用耐火极限不低于2h的隔墙...
高压配电室
的设计要求及规范
答:
10kV及以下变电所设计规范 GB50053-94 第二节 对建筑的要求 第6.2.1条
高压配电室
宜设不能开启的自然采光窗,窗台距室外地坪不宜低于1.8m;低压配电室可设能开启的自然采光窗。配电室临街的一面不宜开窗。第6.2.2条 变压器室、配电室、电容器室的门应向外开启。相邻配电室之间有门时,此门...
高压配电室
运维需要注意什么?
答:
高压配电室
维护一般都是停电时进行维护保养,一般一年一次!1.带好绝缘手套绝缘鞋操作!停电后要用高压测电棒检测是否真正没电了,确认没电后要用专用的短路线(杆)对ABC相进行放电!并接好接牢短路线,以防突然来电使其跳闸。然后在分别挂上有人工作,禁止命闸的标识牌。2.然后检查各螺丝有松动的没...
高压配电室
值班可以一人还是必须是两人值班?国家有规定吗?
答:
两人值班。有。严格按照《电工
安全
工作规程》进行
高低压
设备的操作维护,实行一人操作,一人监护制度,严禁违章操作。确保正常供电,一旦跳闸,需查明原因,10分钟内恢复供电。如不能供电,向上级领导汇报并及时贴出通知。因楼外原因停电,20分钟内利用双回路供电。非正常停电率小于3%(供电部门及施工停电、...
配电室
的注意事项
答:
(1)合理使用劳动防护用品,凭“电工合格证”操作。(2)严格执行值班巡视制度、倒闸操作制度、工作票制度、交接班制度、
安全用具
及消防设备管理制度。(3)不论高压设备是否带电,值班人员不得单独移开或越过遮栏进行工作。(4)巡视
配电
装置,进出
高压室
,必须随手将门锁好。经常保持门窗完好,防止小动物进入...