00问答网
所有问题
当前搜索:
高压配电室工具标准规范
配电室
防火门有什么
标准
吗?
答:
配电室防火门的
规范
介 1)、
高压配电室
(有充油设备):应为向外开的防火门,可以装弹簧锁,但不可以有门闩。2)、油浸变压器室:采用铁门或木门内侧包铁皮,单扇门宽≥1.5时,应在大门上加小门小门上应装弹簧锁锁的高度应考虑室外开启方便。大门及大门上的小门应向外开启其开启角度≥120°,同时...
《
配电室
安全管理
规范
》 下的配电室智能运维
答:
在2019年9月1日实施的团体
标准
《
高压
电力用户
配电室
智能化运维
规范
》是对配电室智能运维管理的有效补充。新标准明确了配电室运行管理模式分为 有人值班配电室 与 无人值班配电室 两种。新标准要求配电室智能运维企业依据物联网、大数据、云计算、移动应用等现代信息技术建设智能运维系统,以实时监测数据为...
各个
配电室
应该如何分配 放些什么
答:
1 变压器室:防护遮拦,灭火器,,灭火沙箱,小铁锨。2
高压配电室
:绝缘靴,绝缘手套,标示牌,拉合闸
工具
,封地线工具,灭火器材,验电器等,3 低压配电室:警示牌, 相应操作工具,灭火器材等。
请问10kv
高压配电室
用的仪表,有那些是国家规定要强制检测的?_百度...
答:
摇表、钳形电流表、万用表、还有接地线,是国家强制检测的
工具
。现在连房间的温湿度表都强制检测。
小区
配电房
设计
规范
有哪些
答:
1、
高压配电室
宜设不能开启的自然采光窗,窗台距室外地坪不宜低于1.8m,低压配电室可设能开启的自然采光窗。配电室临街的一面不宜开窗。2、变压器室、配电室、电容器室的门应向外开启。相邻配电室之间有门时,此门应能双向开启。3、配电所各房间经常开启的门、窗,不宜直通相邻的酸、碱、蒸汽、...
配电室
挡鼠板国家
标准
答:
法律分析:国家没有制定国家标准或行业
标准规范配电室
挡鼠板的高度,一般安监、药监局的要求在40-60cm,电力部门要求具体些为50cm,有的监督方还要苛刻些,要求材质不能是木质的,必须为老鼠啃不透的金属材质,法律依据:《10kV及以下变电所设计规范》第6.2.4条 变压器室、配电室、电容器室等应设置...
高压配电室
温湿度国家
规范
答:
配电室
规定温度为-5℃~+40C。配电房温湿度根据设备不同,低压开关柜温度15度,湿度75%以下;高压开关柜温度25度,湿度50%以下。相对湿度:90%,海拔高度:1000m以下。人工巡检的方式保证现场恒温恒湿比较难,如何才能确保现场处于国家规定的
高压配电房
温湿度范围之内,只需要一套高压配电房温湿度监测系统。...
配电室
防火门
规范
是怎样?
答:
关于配电室防火门的
规范
,具体要求如下:1. 配电室应采用一二级耐火等级的建筑,低压配电室的耐火等级不应低于三级。2. 长度大于7米的
高压配电室
和长度大于10米的低压配电室至少应有两个门,并且门应向外开启。3. 相邻配电室之间一般不宜设门,如必须设门时,应能向两个方向开启。4. 配电室可以...
高压
、低压
配电室
需要上锁吗,哪里有规定
答:
需要。《国家电网公司电气安全工作规程》4.1.5 进出配电设备室(箱)应随手关门,巡视完毕应上锁。如果
高压配电室
不上锁的话,若有人误入配电室造成触电伤害,高压配电室所属单位要负法律责任。
高压配电室
绝缘
工具
应配备几套
答:
一般配备橡胶地板,绝缘靴,操作摇把等。